  1. #5251

    По умолчанию

    Смотря насколько большая система. Мое личное мнение, что до 1000 тэгов (личное мнение и мнение коллег). Здесь я описал все достоинства и недостатки http://lapshinvr.ru/articals/program...sterscada.html
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав

  2. #5252

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от aiwash Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста, как изменять размер элемента (по переменной), в СКАДА 3.9.
    Управлять размером? Через входы динамизации.
    Подробнее про них тут

    Цитата Сообщение от aiwash Посмотреть сообщение
    Какая версия СКАДА по вашему мнению стабильна для разработки?
    Любая стабильна.
    Спасибо.

  3. #5253

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Управлять размером? Через входы динамизации.
    Подробнее про них тут


    Любая стабильна.
    большое спасибо

  4. #5254

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VladGC Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста, как в MS4D вывести отчет на мнемосхему ? в виде кнопки, как в 3 версии
    Спасибо.
    Если я правильно Вас понял, то нужно с кнопки на окне открыть отчет? ReportFB в Path возвращает путь к отчету - его поместите в строковую переменную. Затем создайте на окне кнопку и на клик мыши назначьте открытие адреса, в качестве которого укажите переменную с адресом отчета.

  5. #5255

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster4D Посмотреть сообщение
    Если я правильно Вас понял, то нужно с кнопки на окне открыть отчет? ReportFB в Path возвращает путь к отчету - его поместите в строковую переменную. Затем создайте на окне кнопку и на клик мыши назначьте открытие адреса, в качестве которого укажите переменную с адресом отчета.
    Спасибо, все получилось!
    Но появилось одно но,
    Нажатие кнопки передается в блок на вход Execute, а отжатие кнопки открывает адрес, но отчет еще не успевает построится , а адрес уже открылся. Можно ли сделать паузу на открытие? В блоке есть выход Building, не подскажите как связать с задержкой открытия окна ?
    Последний раз редактировалось VladGC; 11.09.2018 в 09:13.

  6. #5256

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VladGC Посмотреть сообщение
    Спасибо, все получилось!
    Но появилось одно но,
    Нажатие кнопки передается в блок на вход Execute, а отжатие кнопки открывает адрес, но отчет еще не успевает построится , а адрес уже открылся. Можно ли сделать паузу на открытие? В блоке есть выход Building, не подскажите как связать с задержкой открытия окна ?
    Могу предложить такой вариант:
    1. Пусть клик по кнопке передает True в ReportFB.Execute и в какой-нибудь логический Параметр1
    2. В булевых функциях найти NOT и подавать на IN значение ReportFB.Building
    3. В булевых функциях найти AND и на IN1 подать Параметр1, а на IN2 - NOT.Q
    Таким образом, по клику на кнопку Вы присвоите True входу AND.IN1, а пока строится отчет, ReportFB.Building будет True, т.е. на AND.IN2 придет False. Как только отчет построится, ReportFB.Building вернет False, а NOT.Q - True. Тогда AND.Q станет True и можно, допустим по триггеру (проверка параметра) открывать адрес.

  7. #5257

    По умолчанию

    Подскажите, как из метода DoAction посылать сообщения в лог?

  8. #5258

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster4D Посмотреть сообщение
    Могу предложить такой вариант:
    1. Пусть клик по кнопке передает True в ReportFB.Execute и в какой-нибудь логический Параметр1
    2. В булевых функциях найти NOT и подавать на IN значение ReportFB.Building
    3. В булевых функциях найти AND и на IN1 подать Параметр1, а на IN2 - NOT.Q
    Таким образом, по клику на кнопку Вы присвоите True входу AND.IN1, а пока строится отчет, ReportFB.Building будет True, т.е. на AND.IN2 придет False. Как только отчет построится, ReportFB.Building вернет False, а NOT.Q - True. Тогда AND.Q станет True и можно, допустим по триггеру (проверка параметра) открывать адрес.
    Спасибо, все работает. Сделал немного по другому, по детектору спада на выходе из Building открывается адрес.
    Однако пришлось выставить задержку, т.к. завершение Building не означает что отчет записался на диск(наверное)и 50/50 откроется пустая вкладка или отчет. Если поставить TON( хоть 100мс ), то всегда открывается сформированный отчет , правда тестирую на пустых отчетах.

  9. #5259
    Пользователь
    Регистрация
    08.04.2015
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    1,249

    По умолчанию

    Хочу выделить номера которые придут с СМС ской для отключения дозвона .
    С толкнулся с тем что не работает FIND в ФБ ST может быть что то не так.Выдает ошибку.pngНе работает строковая функция.png

  10. #5260

    По умолчанию

    А пример из справки работает?
    out:=FIND(IN1:="MasterSCADA",IN2:="ter"); (*результат - 4 *)
    Все значения которые вы передаете в функцию определены?
    Спасибо.

Страница 526 из 765 ПерваяПервая ... 26426476516524525526527528536576626 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 20:50
  2. Ethernet - вопрос начинающего.
    от Продамщебень)) в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    от Chifa в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
    от gladkiynikita в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 05:43
  5. Вопросы
    от Мурат в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 03:24

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •