Страница 69 из 764 ПерваяПервая ... 1959676869707179119169569 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 681 по 690 из 7638

Тема: Вопросы начинающего

  1. #681

    По умолчанию

    Не подскажите как можно изменить название шкалы пера?Я сделал так. Создал тренд. Перетащил на него три переменные. В свойтсвах оси значений поменял подпись оси. У каждого пера своя подпись, но в итоге надпись не меняется. И можно ли привязать перо к нужной мне оси?

  2. #682

    По умолчанию

    Можно ли как нибудь отобразить логарифмическую шкалу на элементе "График" из палитры?

  3. #683

    По умолчанию

    На элементе "График" нельзя, на тренде - можно.
    Чтобы отобразить на тренде, создайте шкалу (система-шкалы), у которой укажите формат e2 (буква - тип шкалы, цифра -количество знаков после запятой). Назначьте шкалу нужной переменной, вытащите ее на тренд. У шкалы значений в верхней части окна появится кнопка, которая позволит переключить ее в логарифмический вид.
    Спасибо.

  4. #684

    По умолчанию

    Как можно поменять цвет надписи в бордюре на тренде?

  5. #685

    По умолчанию

    Для этого есть группа настроек "Шрифт сверху" - раздел "Линии", в ней можно задать цвет кисти.
    Спасибо.

  6. #686

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Для этого есть группа настроек "Шрифт сверху" - раздел "Линии", в ней можно задать цвет кисти.
    Это в свойствах бордюра?

  7. #687

    По умолчанию

    Да, именно там.
    Спасибо.

  8. #688

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Да, именно там.
    Понял!Спасибо.Просто изменения вступают в силу после закрытия-открытия тренда)

  9. #689

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    Есть бюджетная система диспетчеризации из 14 модулей МВ110 и одного ТРМ12, Скада (500 тег), ОРС драйвер для приборов овен с интерфейсом RS485, отдаленные обьекты связь через радиомодемы «Гамма».
    Все работает отменно, все ошибки отлавливаются программно, отчеты пишутся и сохраняются автоматически, с точки зрения функционала и стабильности все устраивает.
    Вопрос в следующем, как в эту существующую сеть подключить ПЛК73, если ОРС драйвер для приборов овен с интерфейсом RS485 не поддерживает эти приборы?

  10. #690

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yurgin_777 Посмотреть сообщение
    Есть бюджетная система диспетчеризации из 14 модулей МВ110 и одного ТРМ12, Скада (500 тег), ОРС драйвер для приборов овен с интерфейсом RS485, отдаленные обьекты связь через радиомодемы «Гамма».
    У ТРМ12 нет интерфейса.

    Цитата Сообщение от yurgin_777 Посмотреть сообщение
    Вопрос в следующем, как в эту существующую сеть подключить ПЛК73, если ОРС драйвер для приборов овен с интерфейсом RS485 не поддерживает эти приборы?
    Уточните у техподдержки ОВЕН - можно ли сделать чтобы ПЛК мог работать в режиме Slave по протоколу ОВЕН. Насколько нам известно это можно сделать, если эмулировать контроллером какое нибудь стандартное устройство (МВА, МДВВ и т.д.).
    Если данный ПЛК не может работать по протоколу ОВЕН в режиме Slave, то тогда с ним придется работать по протоколу Modbus RTU или ASCII. В этом случае потребуется либо сделать отдельную линию для ПЛК, либо все приборы перевести на протокол Modbus.
    Спасибо.

Страница 69 из 764 ПерваяПервая ... 1959676869707179119169569 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 20:50
  2. Ethernet - вопрос начинающего.
    от Продамщебень)) в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    от Chifa в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
    от gladkiynikita в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 05:43
  5. Вопросы
    от Мурат в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 03:24

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •