    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Используйте функцию AbsArchMomentValue
    Всё же функции AbsArchDiscreteCounter, AbsArchMomentValue, AbsArchDiscreteCounterTime( ) не подходят.
    Нужна именно функция ArchMomentValue.

    Только я одного понять не могу.
    Состояние значения = истина
    Формула : (ArchMomentValue (Значение, DateTime( ) -10 , 2))
    В ответе показывает -1. Это как получается ? Разве не 1 должна быть ?

  2. #5682

    По умолчанию

    Использовать нужно именно AbsArchMomentValue, так как ArchMomentValue ищет в текущих сутках.
    Результат функции будет найденное за указанное время значение в архиве.
    Спасибо.

  3. #5683

    По умолчанию

    День добрый,
    Пытаюсь освоить Скрипты + С#...туговато идет.
    Хочу модифицировать-упросить скрипт из примера, задача:
    Скрипт на входы получает значения от OPC (строки и их преобразует.) Затем нужно "ниже" скрипта найти нужный Объект (по условию Имя Объекта например или по переменной в этом объекте), в нем ПодОбъекты и в них Переменные (Значения) и им присвоить преобразованные значения.
    Как а понял по примерам нужно использовать конструкцию типа:

    var elem = (ITreeItemHlp)HostFB.TreeItemHlp.ParentObject;

    elem.NavigateChilds(delegate(ITreeObjectHlp item)
    {
    // тут условяи поиска и действия ;
    }, TreeItemMask.Object, (NavigateItemsFlags)0);

    Запутался... поможете примером?
    Спасибо.

  4. #5684

    По умолчанию

    Все примеры есть в блоге:
    https://insat.ru/blog/?category=9
    Задавайте конкретные вопросы - что именно не получается.
    Спасибо.

  5. #5685

    По умолчанию

    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как можно осуществить регулирование по типу "нагрев-холодильник" чтобы у него на выходе был логический сигнал, с возможностью вода задания и настроек для ПИД регулирования.

  6. #5686

    По умолчанию

    В MasterSCADA?
    У нас регулятор только прямой - нагреватель.
    Спасибо.

  7. #5687

    По умолчанию

    Прямой в принципе тоже пойдет, а где он находится?

  8. #5688

    По умолчанию

    В разделе Управление
    Спасибо.

  9. #5689

    По умолчанию

    Доброго времени суток. Подскажите новичку: как в masterscada присвоить переменной фиксированное значение с прибора при нажатии кнопки на мнемосхеме. Необходимо получить не фактические показания (Xт) прибора, а их изменение (X) по сравнению некоторым начальным значением (Xн): X=Xт-Xн.

  10. #5690

    По умолчанию

    Команда, тип дискретный - тащим на мнемосхему, она станет кнопкой.
    У команды, есть вкладка Действие - Присвоить. Приваивайте вашей переменой значение другой переменной.
    Спасибо.

Страница 569 из 765 ПерваяПервая ... 69469519559567568569570571579619669 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 20:50
  2. Ethernet - вопрос начинающего.
    от Продамщебень)) в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    от Chifa в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
    от gladkiynikita в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 05:43
  5. Вопросы
    от Мурат в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 03:24

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •