Так они все здесь:
http://www.masterscada.ru/about-masterscada/video/
Так они все здесь:
http://www.masterscada.ru/about-masterscada/video/
Спасибо.
Планируется 40 штук ПЛК304 под MPLC связать по ethernet с мастерскада.
Можно ли предсказать/оценить с каким периодом будет скада получать данные с ПЛК, если в опросе c каждого ПЛК будет 10 целых ячеек, и выставит им надо 5 ячеек, период каждого ПЛК около 1000мс ожидаем.
Не станет ли ethernet с таким количеством плк узким местом?
планировали поставить десяток простых EKI-2725 на группы по 4 штуки, и у скада, хотелось бы что-нибудь попроще - например EKI-7626C - как справится такая топология?
Спасибо.
Последний раз редактировалось Oak; 17.02.2017 в 10:37.
Проблемы быть не должно - контроллеры опрашиваются независимо, каждый в своем потоке. Протокол не тяжелый, так что с сетью проблем возникнуть не должно.
Спасибо.
Добрый день!
Можно ли элемент удалить сделать недоступным для оператора?
чтобы он не мог удалить информацию
Выбор строк.PNG
Как/возможно ли на мнемосхеме сделать подтверждение нажатия кнопки? Кнопка от логической команды не фиксированная.
Спасибо
Есть ещё вопрос про элемент "Таблица Уставок"
Работает ли он и как им пользоваться?
Он работает, но он реализован для нашего инженерного отдела. Инструкции по нему пока что нет.
Спасибо.
Добрый день! Возникла непонятная ситуация. В проекте на главной мнемосхеме присутствует кнопка открытия Окна объекта, при его открытии главная мнемосхема закрывается, хотя в настройках это не разрешено. Также в Окне объекта выведена кнопка открытия главной мнемосхемы. При её нажатии главная мнемосхема открывается на заднем фоне, а окно объекта не закрывается. Вывел даже отдельную команду с действием закрытия Окна объекта. Её нажатие также не приводит к закрытию окна. Перепробовал уже всё что можно, никак не получается устранить данную проблему