Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Вопрос по ТТР HD-4022.10U

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    29.03.2010
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    11

    По умолчанию Вопрос по ТТР HD-4022.10U

    Здравствуйте, В тех. характеристиках на ТТР HD-4022.10U написано: Состояние реле при обрыве либо отсутствии входного сигнала - "включено с номинальным напряжением питания", т.е. при 0v на входе - на выходе 220v ? И какое напряжение в этом случае нужно подать на вход чтобы получить 10v на выходе - 0,1v или ... сколько?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    29.03.2010
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    11

    По умолчанию

    Неужели никто не знает?

  3. #3

    По умолчанию

    Если речь идет о информации на странице описания по след. ссылке http://www.kippribor.ru/?id=412 то там действительно была ошибка в таблице характеристик и в параметре "Состояние реле при обрыве либо отсутствии входного сигнала" для реле серии HD-xx22.10U должно быть указано "При включении допускается импульс номинального напряжения, далее включено с минимальным напряжением питания."

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    29.03.2010
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    11

    По умолчанию

    Вот теперь полная ясность. Спасибо за ответ.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •