Показано с 1 по 7 из 7

Тема: ПЛК110-СП270-ТРМ201

  1. #1

    По умолчанию ПЛК110-СП270-ТРМ201

    Добрый вечер.
    ПЛК 110 подключен к панели СП270 как slave по RS232, ТРМ 201 подключен к панели через RS485. Панель читает из ТРМ по адресу 4105 температуру и рисует график. Подскажите, пожалуйста, можно как-нибудь ли получить температуру из ТРМ в ПЛК через СП270 не меняя конфигурации?

  2. #2

    По умолчанию

    Можно, но регулировать чем либо по значению ТРМа полученного таким способом не рекомендую!

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр123456 Посмотреть сообщение
    Можно, но регулировать чем либо по значению ТРМа полученного таким способом не рекомендую!
    Интересно, почему? И как это можно сделать?
    Последний раз редактировалось b_gennady; 17.02.2012 в 22:16.

  4. #4

    По умолчанию

    Из инструкции (панель производит опрос
    только тех параметров, которые находятся на текущем экране
    , за исключением некоторых
    элементов проекта, которым нужна постоянная связь с внешним устройством (сигнальные
    окна, передача времени, изменение экрана и т.п.). Если хотя бы одно из устройств не
    отвечает или какой%либо параметр не определен, панель постоянно производит попытки
    установить с ним связь; при этом опрос прочих устройств не производится
    .)

  5. #5

    По умолчанию

    значение ТРМ из ячейки панели пишите в плк. по моему тут никаких проблем не должно возникнуть.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    через функциональную область копируйте значение в регистр, который записывайте в плк.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр123456 Посмотреть сообщение
    значение ТРМ из ячейки панели пишите в плк. по моему тут никаких проблем не должно возникнуть.
    Я понимаю, что надо записать из ячейки панели в ПЛК. Я читаю из ТРМ по адресу 4105. Куда панель записывает это значение, я не знаю. И как его передать тоже не понятно
    Последний раз редактировалось b_gennady; 20.02.2012 в 22:30.

Похожие темы

  1. СП270+ 2 контроллера ПЛК110
    от Stas в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.02.2012, 08:35
  2. Пропала связь ПЛК110 с СП270
    от SRB в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 08:36
  3. СП270>>ПЛК110-60-РМ>>МВА8
    от GSM73 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 11.01.2011, 14:29
  4. сп270 + плк110-60 + му110-6у
    от AWA1971 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.07.2010, 21:38
  5. плк110, мва8, сп270
    от Фан в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 22.04.2010, 10:57

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •