smk1635; ]Угу. Сравним. Описание одного параметра.
Конкурент:
(11) Частоты перескока (запрета) (от CD-058 до CD-060)

Эта функция позволяет запретить или "перескочить" критические частоты таким образом, чтобы обеспечить работу механизма без резонанса, возможного в системах электропривода. Функция используется также для определения нерабочего диапазона частот. Установка частоты 0,0 Гц невозможна для этой функции.
Установите частоту перескока 1 или 2, как показано на графике (график не копируется по этому прилагаю в виде рисунка):
CD-058<cd-059-cd-060
Если эти условия не соблюдены, на дисплее панели управления высвечивается "ОРЕ6".

Овен:

Параметр 4-64 Полуавтоматическая установка исключае-
мых скоростей [Semi-Auto Bypass Set-up]
Параметр задает состояние функции полуавтоматической установки исключаемых
скоростей. Функция может быть использована для облегчения программирования частот,
которые следует исключить вследствие возникновения на этих частотах резонанса в сис-
теме.
Значение выбирается из вариантов:
─ «0» – выключено (по умолчанию) [Off];
─ «1» – включено [Enable].
Для проведения процедуры полуавтоматической установки исключаемых скоро-
стей, необходимо выполнить следующие действия:
Шаг 1. Остановите двигатель.
Шаг 2. Через меню задайте значение параметра 4-64 – «1».
Шаг 3. Нажмите кнопку «ПУСК/РУЧН.» для поиска полос частот, вызывающих ре-
зонанс. Двигатель начнет разгоняться в соответствии с уставкой скорости разгона. И.Т.Д
Уважаемый smk1635! Ваше сравнение полуавтоматического способа у ОВЕН и ручного способа у конкурента не корректно. Здесь уместно сравнить параметры 4-61/63 у ПЧВ и CD058|60 </cd-059-cd-060