Цитата Сообщение от Геннадий Дементьев Посмотреть сообщение
Уважаемый smk1635! Ваше сравнение полуавтоматического способа у ОВЕН и ручного способа у конкурента не корректно. Здесь уместно сравнить параметры 4-61/63 у ПЧВ и CD058|60 </cd-059-cd-060
Согласен. Не корректно сравнил.
Тогда так:

Конкурент:
(11) Частоты перескока (запрета) (от CD-058 до CD-060)

Эта функция позволяет запретить или "перескочить" критические частоты таким образом, чтобы обеспечить работу механизма без резонанса, возможного в системах электропривода. Функция используется также для определения нерабочего диапазона частот. Установка частоты 0,0 Гц невозможна для этой функции.
Установите частоту перескока 1 или 2, как показано на графике (график не копируется по этому прилагаю в виде рисунка):
CD-058<cd-059-cd-060
Если эти условия не соблюдены, на дисплее панели управления высвечивается "ОРЕ6".

Овен:
Параметры 4-6* (Исключения резонансных частот)
Параметры группы 4-6* задают характеристики резонансных точек, которые необ-
ходимо обходить путем создания байпаса. ПЧВ разгоняется через область обхода, уско-
ренно проходя точки резонанса.
Параметры задают нижний или верхний предел интервала скоростей, подлежащих
обходу. Не имеет значения, какой из параметров, «от…» или «до…» (параметр 4-61 или
4-63), является верхним или нижним пределом. Но если для обоих параметров установ-
лено одинаковое значение, функция байпаса скорости не действует. Поэтому следует
обязательно задать противоположный предел, по отношению к пределу, заданному в па-
раметре 4-63.
Параметр 4-61 (Байпас скорости «от…»)
Параметр является массивом [0, 1].
Значение (в Гц) выбирается из диапазона от 0.0 до 400.0, по умолчанию – «0.0».
Параметр 4-63 (Байпас скорости «до…»)
Параметр является массивом [0, 1].
Значение (в Гц) выбирается из диапазона от 0.0 до 400.0, по умолчанию – «0.0».


Я не про функционал говорю. А про стилистику изложения. Не раз и не два уже отмечалось, что руководства Овена очень тяжело читать. Не читабельны они.