До 2013 года работал на ПР-КП10, сейчас уже не помню были глюки или нет. В 2013 году работаю на ПР-КП20, ещё ни разу не возникало ни каких проблем, ни с ПР110, ни с ПР114. Работаю на ноутбуке НР 630.
До 2013 года работал на ПР-КП10, сейчас уже не помню были глюки или нет. В 2013 году работаю на ПР-КП20, ещё ни разу не возникало ни каких проблем, ни с ПР110, ни с ПР114. Работаю на ноутбуке НР 630.
Вся суть настройки ПР-КП20
После установки дров silicon labs при подключенном ПР-КП20 идём в диспетчер устройств> silicon labsCP210>свойства> параметры порта и настраиваем там параметры и номер порта.
Параметры порта берём в Owen Logic>прибор>настройки порта.
Номер порта задаём любой свободный. (например COM4)
В Owen Logic>прибор>настройки порта задаём тот же номер порта.(будет видно 2 номера портов если ещё подключен ПР-КП10)
Передёрнуть питание реле ПР114/110
Всё.
При смене приборов пр-кп20 на пр-кп10 необходимо сменить номер порта в Owen Logic>прибор>настройки порта
Owen Logic автоопределением подключенного устройства не занимается!!!
:
Здравствуйте люди! Купил ПР110-220.8ДФ.4Р-Ч летом 2013. Написал програмку для управления электрокотлом и успешно прошил её в ПР110. Всё успешно работало до вчерашнего дня. Вчера понадобилось изменить програмку. Подключился к реле как положено - в ОЛ: "Прибор не подключен". Все настройки проверил. Все варианты с перемычками перепробовал - не перепрошивается ни программа ни прошивка. Связи нет. При этом зашитая ранее программа продолжает работать.
ЧТО ДЕЛАТЬ?
Кстати в ФАКе и в табличке не совпадение: в табличке x1(JP1) в FAQ x1(JP2) - где истина?
Приветствую!
Такая-же фигня с реле ПР-110-24.12Д.8Р-Ч.
Подключил реле.
Уcтановил овен лоджик и драйвера к ПР-КП20.
Запустил овен лоджик, написал простейшую программку.
Нажал пункт меню - записать программу в прибор.
Вылезло сообщение о необходимости обновить внутреннее ПО реле, и что оно будет сделано автоматически перед загрузкой программы.
Все перепрошилось, програмака заработала.
Перегрузил реле.
И все. Программа работает черти знает как, овен лоджик не видит реле. Пробовал перепрошить принудительно, перетыкал все три перемычки. Не помогло. Перемычка отключающая логику программы пользователя работает.
Интересная особенность, если поставить перемычку на переход в режим загрузкчика, ПР-КП20 показывает связь, секунд 5. После чего прибор отрубается
Как вернуть к жизни реле??? Есть ПР-МИ485. Может как-то через 485???
Господа производители. Подскажите, что делать нам с этими реле? Как оказалось они одноразового программирования. Второй раз с программой на связь уже не выходят!
Второй раз не пробовал, т.к. не было потребности... но зато можно перезалить прошивку - и все как в первый раз!
у меня еще ни разу не было проблем ни с ПР110 ни с ПР114, использую КП20 от юсб.
Скорей всего кабель (контакты) .ПР целый !
электронщик до мозга костей и не только