1. Во вложении показано как организовать матрицу 4x3 для организации динамического опроса дискретных датчиков с использованием ПЛК "ОВЕН". При задействовании 4 статических входов и 3 статических выходов построена матрица, к которой можно подключить 12 дискретных датчиков.
2. Время опроса всех датчиков пропорционально количеству столбцов матрицы. Например, при цикле программы ПЛК - 20 мс время опроса всех датчиков, подключенных к изображенной матрице составит - 3x20=60 мс.
3. Матрица не активна, если все транзисторы (дискретные выходы ПЛК) включены. Для опроса датчиков, подключенных к первому столбцу матрицы надо закрыть первый транзистор. В следующем цикле работы программы можно опросить датчики, подключенные к первому столбцу матрицы. В этом же цикле (сразу после опроса входов) первый транзистор надо открыть, а второй закрыть. В следующем цикле можно опросить датчики, подключенные ко второму столбцу и т.д. по кругу.
4. Для предотвращения "слипания" строк матрицы последовательно с каждым датчиком необходимо включить развязывающий диод.
5. Лучше всего это техническое решение применять для моноблочных ПЛК "ОВЕН".
6. В случае с МДВВ такая схема матрицы неприемлема, из за своеобразности схемы входных цепей МДВВ.