ПР102 мастер для ПР 200. У ПР200 два порта и оба слейв. Это не проект, так бросили по быстрому, а оно до сих пор трудится. ПР200 без логики, как модуль дискретного вывода стоит.
ПР102 мастер для ПР 200. У ПР200 два порта и оба слейв. Это не проект, так бросили по быстрому, а оно до сих пор трудится. ПР200 без логики, как модуль дискретного вывода стоит.
я никуда не передаю, и разговор об переменной а не о регистре, соответственно почему так просто в переменную не получается записать максимальное значение которое объявлено в инструкции, без танцев с бубном. переменная Int32 там должно быть 4294967295 но по умолчанию 65535, видать для работы с регистрами как раз. Но осадочек есть.
Мне так кажется, представители Овена выбирают значения по умолчанию ткнув пальцем в небо, в смысле, им стоит обратить на это своё внимание! А то и ПЧ нельзя запустить со значениями по умолчанию, это же бред какой-то(как-то пришлось с этим столкнуться) и в данном случае убрать все ограничения, кому надо сам включит контроль диапазона!
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Инженер по продукту | ПР и Owen Logic
email: k.korolev@owen.ru
Вопрос по настройке быстрых входов в OL (Версия 2.6.345.0) для ПР103-24.1610.03.2.0
В процессе настройки быстрых входов столкнулся с тем, что при 4-х действующих быстрых входах подключение энкодера есть только у FI1 и FI3. А у FI2 и FI4 энкодер отсутствует. Соответственно и режим счёта импульсов в FI1/FI3 и FI2/FI4 по разному настраивается.
Это баг, фича или я где то не донастроил?
Последний раз редактировалось -=KoG=-; 03.03.2024 в 08:50.
Насколько я помню, если указываете вход FDI1 как энкодер, то вход FDI2 автоматом тоже будет работать входом для второго канала энкодера
Вот, нашел https://youtu.be/qDuiDnuJ5ls?si=HfTXLhUNMJ-vFEnS
Последний раз редактировалось Dimensy; 03.03.2024 в 09:01.
подключение энкодера есть только у FI1 и FI3. А у FI2 и FI4 энкодер отсутствует.
Видел недавно видеоурок по настройке энкодера. Параметр задаётся на FI1 и FI3 А остальные "подстраиваются автоматически". То есть изменять в настройках 2 и 4 ничего не нужно.
.
Понял, благодарю, вопрос закрыт.
В программе для ПР205 запрещено использование переменных, привязанных к аппаратным ресурсам, для вывода на дисплей.
В случае попытки вывода времени на экран, ввода вывода диапазонов измерения датчиков при помощи привязанных переменных - эти переменные не видны в списке выбора и сразу осознаётся существование этого нелепого ограничения.
Но это свойство отсутствия в списке нарушается в версии OL 2.6.345.0
Создаю привязанную переменную bLinkOk к состоянию связи со Slave устройством по ModBus.
На экране создаю элемент "индикатор" или "многоугольник" с переменной переключения заливки bLinkOk.
Пытаюсь компилировать и загружать в ПР205 и получаю невнятное сообщение об ошибке:
"Operation is not valid due to the current state of the object."
У меня был проект с большим числом визуальных элементов (было предупреждение о заполненности 90% ОЗУ визуализации). Поэтому не сразу понял источник проблем.
Сделайте, пожалуйста, или удаление связанной переменной из списка или более внятное сообщение.