Я имел ввиду, что я исходник программы не передаю, поэтому и вывожу параметры для настройки на месте персоналу.
Для двух процессов выводил ограничение мощности, в этой программе они как раз оба используются.
1) Насос поддерживает давление.
Конструктора, снабженцы, менеджеры и прочие меняют насосы на ходу и ставят тот который можно купить сейчас, как правило производительность выше, поэтому приходится поджимать мощность ПИД регулятора. Если этого не сделать, то может слететь слабое резьбовое соединение из-за высокого давления. Такое было один раз, датчик давления сработал с задержкой где-то в секунду и трубу сорвало с резьбы.
2) Подача пара с помощью регулирующего клапана.
На одной установки очень долго выходил ПИД регулятор в прямую и потом работал нестабильно, постоянно были перегревы, решил задачу поджав подачу пара до 90%.
Да, можно подкорректировать работу регулятора за счет коэффициентов, но в примерах выше было проще ограничить мощность, поэтому стараюсь в программы закладывать максимум функционала.