Страница 156 из 357 ПерваяПервая ... 56106146154155156157158166206256 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,551 по 1,560 из 3562

Тема: Фичи и баги OWEN Logic

  1. #1551

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    а с таким поведением не разбирались http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post266589
    Вроде как проверили и мне сказали что также исправлено. Корень проблемы один.
    программер

  2. #1552

    По умолчанию

    А когда поправите размеры/смещения буферов энергонезависимых переменных ?
    Условие воссоздания записи нолей или случайных значений в энергонезависимые переменные:
    1)Проэкт достаточно большой пзу где-то 30 %, летом это вроде влияло на появление бага (по крайней мере количество обнуленных переменных увеличивалось с ростом проэкта).
    2)ЭСППЗУ заполнен на 100% (используются все 1016 байт)
    3)Практически все переменные имеют свое значение по умолчанию отличное от нуля
    4)Баг проявляется только после заливки программы в реле (ПР200-220-2) и выключения питания. (сразу после заливки все работает как нужно, все переменные имеют выставленные значения). Соответственно после выставления переменных через интерфейс экрана все снова начинает работать как нужно, до следующей перезагрузки...
    5)Спасает ситуацию небольшая модификация программы в виде использования только где-то 80% переменных.
    Последний раз редактировалось Infiltrator; 19.01.2018 в 23:22.

  3. #1553

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Infiltrator Посмотреть сообщение
    А когда поправите размеры/смещения буферов энергонезависимых переменных ?
    Условие воссоздания записи нолей или случайных значений в энергонезависимые переменные:
    1)Проэкт достаточно большой пзу где-то 30 %, летом это вроде влияло на появление бага (по крайней мере количество обнуленных переменных увеличивалось с ростом проэкта).
    2)ЭСППЗУ заполнен на 100% (используются все 1016 байт)
    3)Практически все переменные имеют свое значение по умолчанию отличное от нуля
    4)Баг проявляется только после заливки программы в реле (ПР200-220-2) и выключения питания. (сразу после заливки все работает как нужно, все переменные имеют выставленные значения). Соответственно после выставления переменных через интерфейс экрана все снова начинает работать как нужно, до следующей перезагрузки...
    5)Спасает ситуацию небольшая модификация программы в виде использования только где-то 80% переменных.
    Здравствуйте, пришлите мне свой e-mail, отправлю Вам тестовую прошивку в которой предприняты некоторые меры по работе с энергонезависимыми переменными.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  4. #1554

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, пришлите мне свой e-mail, отправлю Вам тестовую прошивку в которой предприняты некоторые меры по работе с энергонезависимыми переменными.
    Это для того что бы проверить не бракованное ли реле у нас используется ? Это реле сейчас белье стирает после новогодних праздников. Дело в том что неделю назад я обновлял программу для стиральной машины и забыл об этой особенности поведения которую наблюдал летом. Пожадничел с переменными. Так получилось что из обнуляемых переменных оказалось время торможения после отжима. Порвались несколько ремней. А на то что бы разобраться что происходит потребовалось время. Сейчас пока все работает. Начальство на мои эксперименты смотрит нервно, да и операторам хочется работать.

    П.С. Могу вам прислать программу в которой это дело воспроизводится и как поправлено если нужно (на e-mail ?).

  5. #1555

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Infiltrator Посмотреть сообщение
    Это для того что бы проверить не бракованное ли реле у нас используется ? Это реле сейчас белье стирает после новогодних праздников. Дело в том что неделю назад я обновлял программу для стиральной машины и забыл об этой особенности поведения которую наблюдал летом. Пожадничел с переменными. Так получилось что из обнуляемых переменных оказалось время торможения после отжима. Порвались несколько ремней. А на то что бы разобраться что происходит потребовалось время. Сейчас пока все работает. Начальство на мои эксперименты смотрит нервно, да и операторам хочется работать.

    П.С. Могу вам прислать программу в которой это дело воспроизводится и как поправлено если нужно (на e-mail ?).
    Если это будет воспроизводится на любом реле, присылайте. Просто обычно похожие проблемы возникали или на определенных объектах или очень редко, даже с присланными программами у нас не удавалось воспроизвести "Сбой памяти" или какие-то обнуления EEPROM, в тестовой прошивке усовершенствовали алгоритм и сейчас он тестируется у троих клиентов, у которых наблюдались похожие сбои, поэтому если возникает проблема, можем и Вам отправить, или если обнуление можно повторить в домашних условиях присылайте прошивку, проверим у себя.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  6. #1556

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Если это будет воспроизводится на любом реле, присылайте. Просто обычно похожие проблемы возникали или на определенных объектах или очень редко, даже с присланными программами у нас не удавалось воспроизвести "Сбой памяти" или какие-то обнуления EEPROM, в тестовой прошивке усовершенствовали алгоритм и сейчас он тестируется у троих клиентов, у которых наблюдались похожие сбои, поэтому если возникает проблема, можем и Вам отправить, или если обнуление можно повторить в домашних условиях присылайте прошивку, проверим у себя.
    Отправил вам письмо на yu.revaka@owen.ru . Если другие реле ведут себя так же как и наше то после перезагрузки реле, должен замигать красный светодиод. В моем случае изменение переменных повторялось со 100% вероятностью. (разница программ в макросе EEPROM в самом низу холста). Надписи "Сбой памяти" тоже были но это была другая версия встроенного ПО , не помню какая.

  7. #1557

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Infiltrator Посмотреть сообщение
    Отправил вам письмо на yu.revaka@owen.ru . Если другие реле ведут себя так же как и наше то после перезагрузки реле, должен замигать красный светодиод. В моем случае изменение переменных повторялось со 100% вероятностью. (разница программ в макросе EEPROM в самом низу холста). Надписи "Сбой памяти" тоже были но это была другая версия встроенного ПО , не помню какая.
    Принял, спасибо, посмотрим.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  8. #1558

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Принял, спасибо, посмотрим.
    Сейчас звонил сменщик говорит у машины двери не открываются, и т.д. выяснели что опять переменные начали обнулятся. То есть двое суток сохранялись а на 3и перестали. Это что камень деградирует или напряжения для записи не стало хватать ? Завтра пойду на работу снова урежу чуток переменных и смещу адреса важных для работы. Только 4 месяца все работало тронул программу и на тебе. А вообще я мечтаю о настройке прибора для того что бы все переменные сохранялись каждый раз или через подучу сигнала на сервисную переменную. Так как в моей программе это настройки поведения изменяемые пользователем и меняющиеся раз в пятилетку.

  9. #1559
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,161

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Infiltrator Посмотреть сообщение
    Сейчас звонил сменщик говорит у машины двери не открываются, и т.д. выяснели что опять переменные начали обнулятся. То есть двое суток сохранялись а на 3и перестали. Это что камень деградирует или напряжения для записи не стало хватать ? Завтра пойду на работу снова урежу чуток переменных и смещу адреса важных для работы. Только 4 месяца все работало тронул программу и на тебе. А вообще я мечтаю о настройке прибора для того что бы все переменные сохранялись каждый раз или через подучу сигнала на сервисную переменную. Так как в моей программе это настройки поведения изменяемые пользователем и меняющиеся раз в пятилетку.
    Наверняка большинство уставок не требуют 4 миллиарда "ступенек" и можно загнать в одну переменную 2-4 уставки(может и больше, надо смотреть) и тогда объём занимаемой памяти энергонезависимых переменных сократится в 2-4 раза! Неоднократно выкладывал примеры, вот загоняю в одну переменную 16 булевых и 3 целочисленные переменные!
    Вложения Вложения
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  10. #1560

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Infiltrator Посмотреть сообщение
    Сейчас звонил сменщик говорит у машины двери не открываются, и т.д. выяснели что опять переменные начали обнулятся. То есть двое суток сохранялись а на 3и перестали. Это что камень деградирует или напряжения для записи не стало хватать ? Завтра пойду на работу снова урежу чуток переменных и смещу адреса важных для работы. Только 4 месяца все работало тронул программу и на тебе. А вообще я мечтаю о настройке прибора для того что бы все переменные сохранялись каждый раз или через подучу сигнала на сервисную переменную. Так как в моей программе это настройки поведения изменяемые пользователем и меняющиеся раз в пятилетку.
    Я отправил Вам письмо с вопросами, не совсем понятно как как построена работа с энергонезависимыми переменными, в списке переменных у меня нет ни у одной переменной с установленным свойством энергонезависимосьти, только в одном макросе обнаружил несколько таких переменных, а где все остальные?

    Переменные нашел, попробую дальше посмотреть.
    Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 22.01.2018 в 16:52.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

Страница 156 из 357 ПерваяПервая ... 56106146154155156157158166206256 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. OWEN Logic v1.7
    от Евгений Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 404
    Последнее сообщение: 25.08.2020, 15:17
  2. OWEN Logic v1.7
    от Евгений Сергеевич в разделе Программируемые реле
    Ответов: 401
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 19:46
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 21.02.2011, 14:16