Если панель в мастер-режиме, то как написал lara197a устанавливаете галочку у переменной, указываете ее номер регистра, настраиваете параметры СОМ-порта - и все.
Если панель в мастер-режиме, то как написал lara197a устанавливаете галочку у переменной, указываете ее номер регистра, настраиваете параметры СОМ-порта - и все.
Да я так и делал панель - мастер, галочка стоит, с панели значение меняется, но когда плк меняет значение на панели остается предыдущее значение. Возможно я что-то упустил, завтра буду пробовать еще. Всем спасибо.
Как я лоханулся, проблема была действительно в типе параметра, у меня все были конфигурационные, как только стали оперативными все стало работать как надо. Все еще раз огромнейшее СПАСИБО.
P/S/Прошу Вас маня особо не хаять полноценный ПЛК держу в руках 3-й день раньше имел дело только с програмируемым реле мицубиши AL2
А можно подробнее о оперативных пользовательских параметрах?
У Вас чипаются и записываются параметры по одному адресу, то есть и для отображения и для радактирования исспользуется одна и таже переменная?
Кстати ИП 320 в режиме мастера для чтения регистров исспользует групповой запрос или одиночные ?
Последний раз редактировалось Леонид; 13.04.2012 в 22:35.