    По умолчанию УКТ - 38 Щ4 ТС

    Здраствуйте, объясните, пожалуйста, что не так делаю:
    схема: ПК->АС3М->АС2М->УКТ-38Щ4ТС(utr.11)
    Кофигуратор АС2 видит АС2М, тест в нем проходит успешно.
    Но вот скада не видит прибор УКТ-38 (Прибор не найден) opm_v1.2.
    P.S. В УКТ-38 не менял ни какие настройки

  2. #2

    По умолчанию

    Как именно Вы в ОРМ Вы конфигурируете приборы?
    Com порт, далее АС3-М(автоматический), далее прибор УКТ38(АС2М)Измеритель? Если У Вас не появлается прибор УКТ38(АС2М)Измеритель, то нужно скачать новую версию программы.
    Последний раз редактировалось Andrey V; 19.12.2016 в 13:19.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Зоя Посмотреть сообщение
    Как именно Вы в ОРМ Вы конфигурируете приборы?
    Com порт, далее АС3-М(автоматический), далее прибор УКТ38(АС2М)Измеритель? Если У Вас не появлается прибор УКТ38(АС2М)Измеритель, то нужно скачать новую версию программы.
    Спасибо, Проверил, схему делал ткую же что вы написали, та же проблема. При добавлении нового прибора, в поле "базовый адрес", что в нем вводить? Я ввел адрес АС-2М (у меня он = 8)
    Последний раз редактировалось Andrey V; 19.12.2016 в 13:19.

  4. #4

    По умолчанию

    Здраствуйте в конфигураторе ас2-м во вкладке "токовая петля" задайте частоту опроса 2 с.

  5. #5

    По умолчанию

    Базовый адрес задавайте равным адресу ас2-м.

  6. #6

    По умолчанию

    Огромное спасибо, вопрос решен, изменением времени частоты опроса