Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 23

Тема: Выбор управляющего сигнала в системе вентиляции

  1. #1

    По умолчанию Выбор управляющего сигнала в системе вентиляции

    ТРМ 133 способен управлять как 2-х, так и 3-х позиционным приводом. Но какой привод "лучше" для системы вентиляции ?

  2. #2

    По умолчанию

    Здравствуйте. ТРМ133 предназначен для управления 3-х позиционным приводом ("открыть"-"стоп"-"закрыть").
    Гарист Надежда
    Продукт-менеджер АН "Датчики"
    Термопреобразователи сопротивленя (ДТС), комплекты КДТС, термисторы.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Фадеева Надежда Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. ТРМ133 предназначен для управления 3-х позиционным приводом ("открыть"-"стоп"-"закрыть").
    Позвольте не согласиться. В приложенной инструкции (приложение 3), также описывается "переход" на 2-х позиционный привод. Только с подключением пока не всё понятно.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    удобнее 0-10в, дешевле открыть-закрыть.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    удобнее 0-10в, дешевле открыть-закрыть.
    Не совсем понял. Можно пояснить ?!

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    0-10, ставите в настройках 2-х позиционный.
    во втором варианте-3х позиционный.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    0-10, ставите в настройках 2-х позиционный.
    во втором варианте-3х позиционный.
    Это понятно. Вопрос в том, каким сигналом лучше управлять - 2-х, или 3-х позиционным ?

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Зависит от типа привода, см. выше.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    Зависит от типа привода, см. выше.
    В том то и вопрос, какой тип привода лучше подходит для систем вентиляции ?
    см. выше
    Последний раз редактировалось inovator; 08.04.2012 в 09:35.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Да без разницы. Кому как удобнее. Мне лично больше нравится 0-10в.
    Реле не щёлкают. Но заказчики просят чаще второй вариант,приводы немного дешевле.

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ТРМ 133 в системе вентиляции
    от inovator в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 04.11.2011, 16:30
  2. ТРМ133-У.01. Нет управляющего сигнала на выходе 0-10в.
    от Алекс111 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.06.2011, 16:45
  3. терморегулирование в системе отопления
    от 207 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.11.2010, 22:46
  4. работа трм 202 в системе master scada
    от volod в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.05.2010, 12:33
  5. ТРМ 151-01 нет управляющего сигнала
    от Максим84 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.03.2009, 09:32

Ваши права