Здравствуйте.
Прибор САУ-МП, алгоритм 20. Не могу добиться питания кондуктометрических датчиков переменным напряжением. Перемычка 1 снята, в режиме 3 (стр. 59) светодиод «руч» горит постоянно, на входах напряжение «0». Что я делаю не так?
Здравствуйте.
Прибор САУ-МП, алгоритм 20. Не могу добиться питания кондуктометрических датчиков переменным напряжением. Перемычка 1 снята, в режиме 3 (стр. 59) светодиод «руч» горит постоянно, на входах напряжение «0». Что я делаю не так?
Здравствуйте, увы, именно в 20 алгоритме прибор САУ-МП выдает только постоянное напряжение на электроды. Перевести его на переменное в этом алгоритме нельзя. Если данное условие критическое, для Вашей задачи, то можно использовать прибор САУ-У.
Руководитель ячейки Датчики
Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
Skype: z.chernova_owen
email: z.chernova@owen.ru
Спасибо за ответ. Очень жаль, просто в течении нескольких лет используем данный прибор в качестве регулятора уровня в баках ГВС- за пару лет нержавеющие электроды сгнивают напрочь. Скорее всего, из-за питания их постоянным напряжением. Хорошо бы тогда поправить Руководство по эксплуатации, что бы народ себя дураком не ощущал.
Мы внесем правки в РЭ. В каталоге 2012 г дана информация, что в 20 алгоритме подается только постоянное напряжение на электроды.
Последний раз редактировалось Зоя; 12.04.2012 в 10:36.
Руководитель ячейки Датчики
Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
Skype: z.chernova_owen
email: z.chernova@owen.ru