Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
если вдруг кому то захочется диапазон входов изменить на другие значения, думаю коэффицент не подойдет

а так как во вложении можно
Добрый день. Макрос конечно интересный. Но по моему мнению так как Вы предлагаете масштабировать вход смысла ВООБЩе никакого нет. Обычно, если масштабируют то уж подстраиваясь под показания датчика. Например если датчик давления рассчитан на 6кг. Тогда уж и масштабировать от 0 до 6, чтобы было легче работать с уставками, ограничениями и пр. Затем уж на выходе снова поделить и привести к 1 или тому коэффициенту, который нужен, как в нашем случае к 4 Вольтам. А так новичек может запутатся, что уставки мин и макс по входу макроса, надо делать такие же как и по входу ПР114. Как программист задачу вы решили правильно, я же с точки зрения практического применения даю небольшие поправки.
С уважением.