Тема: Codesys OPC и 102 контроллера ОВЕН ПЛК100.Р-М

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #6

    По умолчанию

    Рекомендую сегментировать сети, отделить данные в общецеховой цепи (там гуляет куча UPD и ICMP пакетов), к компьютеру сегменты подключить либо через гигабитный свич, либо (что предпочтительнее) разнести общую сеть и сеть, по к-й опрашиваются приборы на отдельные порты Ethernet на компьютере.
    Также желательно промониторить "приборный" сегмент на наличие лишних пакетов и отсечь их путём настройки свичей (если позволяют) или компьютера.
    Это намётки, более качественную консультацию сможет оказать сетевой администратор, если ему описать проблему и требования.

    Эта скада (WizCOn) позволяет перезапускать связь с отдельными контроллерами? При сбоях связи с каким-то контроллером возможно ли снять снифером лог обмена в сети и выложить, посмотрим идут ли запросы от OPC к молчащему контроллеру.