-
Рекомендую сегментировать сети, отделить данные в общецеховой цепи (там гуляет куча UPD и ICMP пакетов), к компьютеру сегменты подключить либо через гигабитный свич, либо (что предпочтительнее) разнести общую сеть и сеть, по к-й опрашиваются приборы на отдельные порты Ethernet на компьютере.
Также желательно промониторить "приборный" сегмент на наличие лишних пакетов и отсечь их путём настройки свичей (если позволяют) или компьютера.
Это намётки, более качественную консультацию сможет оказать сетевой администратор, если ему описать проблему и требования.
Эта скада (WizCOn) позволяет перезапускать связь с отдельными контроллерами? При сбоях связи с каким-то контроллером возможно ли снять снифером лог обмена в сети и выложить, посмотрим идут ли запросы от OPC к молчащему контроллеру.
Последний раз редактировалось Филоненко Владислав; 05.02.2008 в 21:25.
Ваши права
- Вы не можете создавать новые темы
- Вы не можете отвечать в темах
- Вы не можете прикреплять вложения
- Вы не можете редактировать свои сообщения
-
Правила форума