В документации по настройке OPC Codesys написано, что он хорошо справляется с обработкой 15000 символов или символьным файлом размером 1,5 Мб. У кого нибудь есть опыт опроса через OPC Codesys большого количества ПЛК ?
Запустили недавно систему из 102 ПЛК ОВЕН ПЛК100.Р-М. Данные из этих ПЛК через OPC Codesys поступают в SCADA WIZCON 8.3. Отмечается нестабильный опрос всех ПЛК. Иногда при запуске WIZCON все контроллеры опрашиваются нормально, стоит закрыть и снова запустить WIZCON, с некоторыми ПЛК связь теряется и больше не восстанавливается.