Тема: Codesys OPC и 102 контроллера ОВЕН ПЛК100.Р-М

  1. #1

    По умолчанию Codesys OPC и 102 контроллера ОВЕН ПЛК100.Р-М

    В документации по настройке OPC Codesys написано, что он хорошо справляется с обработкой 15000 символов или символьным файлом размером 1,5 Мб. У кого нибудь есть опыт опроса через OPC Codesys большого количества ПЛК ?
    Запустили недавно систему из 102 ПЛК ОВЕН ПЛК100.Р-М. Данные из этих ПЛК через OPC Codesys поступают в SCADA WIZCON 8.3. Отмечается нестабильный опрос всех ПЛК. Иногда при запуске WIZCON все контроллеры опрашиваются нормально, стоит закрыть и снова запустить WIZCON, с некоторыми ПЛК связь теряется и больше не восстанавливается.

  2. #2

    По умолчанию

    Ого!
    102-х ПЛК, крутая у вас однако система! А каждый ПЛК сколько имеет еще модулей подключеных? или Вы количеством ПЛК набрали количество каналов, вообщем интерсно куда могло понадобиться столько ПЛК в одной сети, что за процессы?

  3. #3

    По умолчанию

    И ещё 5 копеек.
    102 ПЛК, связь через OPC CoDeSys, пероятно по Ethernet.
    Достаточно много пакетов, чтобы перегрузить линию Ethernet.
    У компьютера задействован 1 порт Ethernet? И на нём-же обычная локальная сеть общего пользования?

  4. #4

    По умолчанию

    Имеется у нас комплектное распределительное устройство (КРУ) 10 кВ, состоящее из такого количества вакуумных выключателей. Для управления каждым выключателем и защиты отходящего фидера используем микропроцессорный блок релейной защиты БМРЗ фирмы "Механотроника" г. Санкт-Петербург (mtrele.ru). ПЛК Овен установлены для опроса состояния электрооборудования (5-6 дискретных сигналов) в каждом релейном отсеке (где установлены блоки БМРЗ) и для опроса по Modbus самого блока БМРЗ.
    Можно конечно было обойтись и меньшим количеством ПЛК, но решено было для каждого вакуумного выключателя и его релейной защиты установить отдельный ПЛК.

  5. #5

    По умолчанию

    Связь через Codesys по Ethernet. У компьютера задействован 1 порт. ПЛК Овен подключены к общей цеховой сети. В этой же сети работают еще контроллеры фирмы Текон (www.tecon.ru) около 30 штук. Они также опрашиваются через свой OPC сервер Проблем с ними в плане опроса пока не возникает, может потому что их пока не так много. Но в ближайшее время их количество тоже возрастет.

  6. #6

    По умолчанию

    Рекомендую сегментировать сети, отделить данные в общецеховой цепи (там гуляет куча UPD и ICMP пакетов), к компьютеру сегменты подключить либо через гигабитный свич, либо (что предпочтительнее) разнести общую сеть и сеть, по к-й опрашиваются приборы на отдельные порты Ethernet на компьютере.
    Также желательно промониторить "приборный" сегмент на наличие лишних пакетов и отсечь их путём настройки свичей (если позволяют) или компьютера.
    Это намётки, более качественную консультацию сможет оказать сетевой администратор, если ему описать проблему и требования.

    Эта скада (WizCOn) позволяет перезапускать связь с отдельными контроллерами? При сбоях связи с каким-то контроллером возможно ли снять снифером лог обмена в сети и выложить, посмотрим идут ли запросы от OPC к молчащему контроллеру.
    Последний раз редактировалось Филоненко Владислав; 05.02.2008 в 21:25.

  7. #7

    По умолчанию

    ПЛК подключены к цеховой сети через управляемый коммутатор 2 уровня Allied Telesyn 8516FX, но мы его пока не настраивали.
    Кстати, на форуме уже описывалась подобная проблема... Этот коммутатор не пропускал пакеты от ПЛК, у которых MAC адреса начинались на 67:77.
    Здесь проблема, как нам кажется, в связке OPC - Scada. Пока система работатет стабильно... Но если перезапустить Wizcon, то возникают подобные проблемы. Приходится его несколько раз перезапускать, пока не убедимся, что все контроллеры опрашиваются. Эта скада не позволяет перезапускать связь с отдельными контроллерами, ведь она является OPC-клиентом по отношению с Codesys OPC...
    Попробуем потестить Codesys OPC каким-нибудь простым OPC-клиентом... Может в настройках OPC config времена понастраивать ?

  8. #8

    По умолчанию

    Есть еще вариант. Убрать CoDeSys OPC и поставить Modbus TCP OPC сервер. Как вариант - Matricon. Размер данных понизится, сложность работы тоже. Как дополнительный бонус для работы через CoDeSys не потребуется отключать OPC.

  9. #9

    По умолчанию

    Сегодня в настройках opc_config для каждого ПЛК поставили галочку "No Login Service" (по умолчанию она не стояла). Не знаем с этим ли это связано, но пока система работает стабильно. Где-то 8 раз перезапускали SCADA и все нормально. В лог-файлах Codesys OPC тоже все норма, все ПЛК опрашиваются. Посмотрим как дальше все будет работать.

  10. #10

    По умолчанию

    Удачи, интересно, как такая большая система будет работать.