Цитата Сообщение от new_junior Посмотреть сообщение
выкладывать тренды не вижу смысла
в диапазоне от -50 до 200 градусов они полностью совпадают
за исключением
CuХХХ, но это гдето у меня ошибка, проверю, графики полностью параллельны и расхождение одинаковое в 4 градуса
и NiХХХ у этих датчиков стандартные макросы выдают не прямую, а дугу и совпадают с моими только в краиних точках, тоже подумаю что можно сделать

теперь по стандартным макросам многие изних выдают "не число" при определенных значениях пришлось делать дополнительную проверку, мне кажется это не правильно

свои макрос думаю переделать и хранить только 2 числа на датчик исходя из формулы прямой Y=aX+b, вот их и буду задавать (a и b)

также остался вопрос без ответа
в уже прошитом приборе, переставив перемычки и изменив тип аналогового входа на 4..20 или 0..10 как в программе это будет выглядеть, сам пока не пробовал


Я в пятницу протестировал Pt100, в узком диапазоне, похоже, но тоже есть расхождения, кривая ошибки перевернутая парабола, что и не удивительно.
Цитата Сообщение от new_junior Посмотреть сообщение
NiХХХ у этих датчиков стандартные макросы выдают не прямую, а дугу и совпадают с моими только в краиних точках, тоже подумаю что можно сделать
У всех НСХ "дуги" иначе они бы не описывались полиномами n-ой степени.