Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 35

Тема: Программирование ТРМ-32.

  1. #11

    По умолчанию

    Подскажите, на контур ГВС можно повесить второй контур отопления?

  2. #12

    По умолчанию

    Прошу срочной помощи! Подскажите как сменить ночной режим на дневной! В двух словах !

  3. #13

    По умолчанию

    Разорвать цепь на контактах 18 - 20. Возможно, там перемычка или переключатель.

  4. #14
    Пользователь
    Регистрация
    11.12.2017
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    2

    По умолчанию

    Возникла проблема, врёт датчик температуры наружного воздуха ДТС125-50М.В2.60, косячит всего то на 3-4 градуса в плюс, это не так заметно при +Тнаруж., а вот при -Т наруж. уже начинает сказываться. Вопрос: как подогнать ДТС? Схема подключения двухпроводная. неужели колхозить подгонную катушку? Или всё таки в ТРМ 32 есть возможность сделать показания Т наруж немного в минус, на те же 3-4 градуса? Сколько пытался, ничего не получается. В плюс идёт, в минус никак, может где то туплю и не туда смотрю, тыкаю? Дайте дельный совет. ПыСы: Весь форум не курил, поэтому прошу не кидать тапки, если где то уже этот вопрос рассматривался, а просто дать ссылку. Всем добра!

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Serv2 Посмотреть сообщение
    Подскажите, на контур ГВС можно повесить второй контур отопления?
    В ТРМ32 жестко заложено 2 контура отопление +ГВС и изменить контур ГВС на отопление к сожалению нельзя ввиду того, что не будет погодозависимого регулирования, контроля обратной воды.

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Владимир Крд Посмотреть сообщение
    Возникла проблема, врёт датчик температуры наружного воздуха ДТС125-50М.В2.60, косячит всего то на 3-4 градуса в плюс, это не так заметно при +Тнаруж., а вот при -Т наруж. уже начинает сказываться. Вопрос: как подогнать ДТС? Схема подключения двухпроводная. неужели колхозить подгонную катушку? Или всё таки в ТРМ 32 есть возможность сделать показания Т наруж немного в минус, на те же 3-4 градуса? Сколько пытался, ничего не получается. В плюс идёт, в минус никак, может где то туплю и не туда смотрю, тыкаю? Дайте дельный совет. ПыСы: Весь форум не курил, поэтому прошу не кидать тапки, если где то уже этот вопрос рассматривался, а просто дать ссылку. Всем добра!
    Добрый день.
    В приборе есть параметр F- 01 Корректирующее значение для Тнаруж, его необходимо подкорректировать в отрицательную сторону. Если прибор не переходит через 0 ( не показывает вам отрицательные температуры), то необходимо нажать кнопку >> (Вправо) и снова Вниз

  7. #17
    Пользователь
    Регистрация
    11.12.2017
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    2

    По умолчанию

    Спасибо громадное, ни где этот момент не описан в инструкции. О как!

  8. #18
    Пользователь
    Регистрация
    12.11.2012
    Адрес
    Пенза
    Сообщений
    49

    По умолчанию

    Здравствуйте. Как правило устанавливаю два, три а то и четыре Трм 32 на одном объекте. И каждый раз вешаю гирлянду из датчиков уличной температуры на стене, тащу к ним "пол километра" провода. Возможно ли датчик уличной температуры, подключить к одному из контроллеров, а информацию о уличной температуре на другие контроллеры- допустим передавать по 485 интерфейсу?

  9. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от win2014 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Как правило устанавливаю два, три а то и четыре Трм 32 на одном объекте. И каждый раз вешаю гирлянду из датчиков уличной температуры на стене, тащу к ним "пол километра" провода. Возможно ли датчик уличной температуры, подключить к одному из контроллеров, а информацию о уличной температуре на другие контроллеры- допустим передавать по 485 интерфейсу?
    К сожалению, не возможно. Можно лишь посоветовать использовать ТРМ 232М и запустить на нём два контура отопления от одного датчика наружного воздуха. И он, к сожалению, тоже не может принимать и передавать по RS485 значение температуры наружного воздуха для другого ТРМ 232М. Точнее передать то может, но другой прибор принять не сможет. Это минус, в этом плане на ECL 210/310 всё куда проще организовано.
    Хотя я думаю нет ничего сложного доработать прошивку ТРМ 232М, чтобы тот по 485 считывал значение уличного воздуха у другого ТРМ 232М к которому подключен датчик.
    Бояринцев Иван Юрьевич

  10. #20
    Пользователь
    Регистрация
    12.11.2012
    Адрес
    Пенза
    Сообщений
    49

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RX9COZ Посмотреть сообщение
    К сожалению, не возможно. Можно лишь посоветовать использовать ТРМ 232М и запустить на нём два контура отопления от одного датчика наружного воздуха. И он, к сожалению, тоже не может принимать и передавать по RS485 значение температуры наружного воздуха для другого ТРМ 232М. Точнее передать то может, но другой прибор принять не сможет. Это минус, в этом плане на ECL 210/310 всё куда проще организовано.
    Хотя я думаю нет ничего сложного доработать прошивку ТРМ 232М, чтобы тот по 485 считывал значение уличного воздуха у другого ТРМ 232М к которому подключен датчик.
    Принципиально не использую ТРМ 232М, так как он исполнением на динрейку. Операторам категорически нельзя разрешать совать руки в щит.