Изначально в котельной был запроектирован ТРМ12 (он для внутридомового регулирования и нет датчика темп. наружного воздуха), но потом его решили заменить на ТРМ32, чтобы сделать автоматическую регулировку по температурному графику (по наруж.воздуху)
Возможно ли в ТРМ32 осуществлять регулировку одним ЗРК согласно температурного графика, используя всего лишь 2 датчика: температуры наружнего воздуха и датчик температуры в прямом трубопроводе? ЗРК установлен в перемычке между прямой и обраткой котлового контура (для первоначального варианта с ТРМ12), а не в разрыв прямого трубопровода, как в типовом включении ТРМ32. В обратном трубопроводе датчика температуры нет (ну не предусмотрели проектанты почему-то).
Или это ошибочный путь?
Ну, естесственно, вместо отсутствующих датчиков надо будет поставить сопротивления-имитаторы, чтобы канал в ошибку не вываливался.