Теперь по порядку - для настройки обмена плк 110 через изернет в скаду, я захожу в конфигурацию плк, создаю подбас мастер (для обмена по 485 с мв110), указываю скорость и рту, добавляю универсал модбас девайс, добавляю реал инпут модуль, обзываю его как мне нравится. Теперь собственно самое главное - создаю модбас слэйв, указываю адрес моего плк который должна видеть скада, добавляю ТСР, ремоте порт не трогаю, добавляю 8 бит, которые хочу увидеть в скаде. Адрес и маску выставил ДАЛЬШЕ Пингуюсь и выполняю telnet 10.0.6.10 502 - но обмена нет! Прога "Modbus Poll" пишет тайм-аут! Что нетак господа? Картинки в студию если по существу.
Тема ранее была тут http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=12772