Специалисты из ОВЕН, помогите разобраться с модулем.
Решил попробовать 8АС, раньше использовал 2А обычно

Купил 2 модуля МВ110-220 8АС (один запасной)
Поставил. Подключился через конфигуратор, настроил (ток 4-20).
От туда же смотрю канал (подключал датчики по одному) :
Ошибка: слишком большое значение.
Перепроверяю подключение: все нормально
Рядом стоит модуль 2А. Перебрасываю датчик на него - все работает нормально.
Перебрасываю обратно - не работает.
Подключаю в разрыв мультиметр - ток скачет от 0 до 22мА (вот откуда ошибка).
Проделываю те же манипуляции с тем же датчиком на модуле 2А - Все нормально, ток не скачет, показывает как и положенно 4.1 мА.
Заменил модуль на запасной - такая же фигня - ток скачет.

Перечитал паспорт, ничего не нашел. Проверил в 10 раз схему подключения все нормально.
Короче идеи у меня кончились. Может кто нибудь помочь?
Я что то не так делаю или это партия браковоная?
один из заводских номеров:
№30166120402095563