Сообщение от
яков ВИЛЬМС
может кто сталкивался с подобной проблемой объясняю ситуацию:
изначально установили 3 прибора УКТ38-Щ4 к адаптеру АС2 все работало отлично.причем 2 прибора находились на расстоянии 50-70 метров а один прибор чуть дальше около 100 метров!
во время грозы перегорели 2 прибора и адаптер все заменили на новое!теперь 2 прибора на расстоянии 50-70 метров компьютер видит все нормально а третий на расстоянии 100 метров показывает зеленые черточки!грешили на кабель!поменяли кабель,перенесли компьютер с адаптером в другое место!теперь 2 прибора находятся на расстоянии 5метров от адаптера а третий прибор метров за 70!результат тот же!
2 первых работают!третий -только зеленые полоски!!!
и еще один момент!для эксперимента подключали четвертый прибор!провод взяли длинный но не стали разматывать оставили лежать бухтой!
четвертый прибор заработал нормально,а третий стал показывать те же показания что и четвертый!
кто что может посоветовать?в каком направлении двигаться?