Показано с 1 по 8 из 8

Тема: вопрос.

  1. #1

    По умолчанию вопрос.

    Возникли несколько вопросов в процессе наладки.
    Первая проблемма: контроллер каждый раз перегружается при попытке прошть новую программу ... приходится делать RESET (original) и после этого с попытки 2-3 программа прошивается.
    ПЛК 100-24.R-M. Target 2.0-4.
    Вторая проблемма: обратил внимание что преобразование REAL_TO_STRING выдает не те значения, число > 1 (например числа: 1,3242 ; 2,32434) преобразовывает правильно, а числа < 1 (например: 0,23123 ; 0,11154) преобразовывает так что на выходе получаются числа 2,3123 ; 1,1154 . Т.е. происходит умножение на 10. Уверен, что вся проблемма в преобразовании , т.к. пошагово прошел всю программу, на вход пребразования подается правильное число , а с выхода уже неправильное.
    Самое интересное что в режиме симуляции преобразование происходит правильно, а если прошиваю в контроллер программу, преобразование неправильное.
    Последний раз редактировалось mettled; 28.03.2008 в 10:10.

  2. #2

    По умолчанию

    1. А версия прошивки и версия таргета совпадают?
    Проектик можно?

    И проектик с преобразованием.

  3. #3

    По умолчанию

    сделал экспорт из программы ...

  4. #4

    По умолчанию

    сделал экспорт
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar TEM.rar (702 байт, Просмотров: 17)

  5. #5

    По умолчанию

    А конфигурацию? А версию прошивки? Проект настолько секретен?

  6. #6

    По умолчанию

    на какой емейл отправить ?

  7. #7

  8. #8

    По умолчанию

    отправил на почту

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •