    Небольшое уточнение. Значение Power Status обновляется только после первого скана выполнение программы. Поэтому код
    WHILE NOT pwr DO ; END_WHILE
    не будет работоспособен, если его выполнение будет в первом же скане.
    проверено на практике - работоспособность подтверждаю
    Последний раз редактировалось Serp; 19.02.2008 в 08:05.

  2. #12
    Пользователь Аватар для drvlas
    Регистрация
    30.09.2010
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    700

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Serp Посмотреть сообщение
    проверено на практике - работоспособность подтверждаю
    Интересно, как ты проверял.
    По моим наблюдениям, обращения к периферии имеют особенности. Вот в этой теме (смотреть сообщение № 22) рассказано о том, как инициализируется таймер, используемый для аппаратного генератора. Он-то как раз инициализируется после прохождения первого цикла. Спасибо коллеге SergeyNG за подсказку, мне это помогло.