Отключил клапана от питания! А есть раздница?
Отключил клапана от питания! А есть раздница?
Это пневмоклапана. А что коммутирует воздух для клапанов?
Воздух коммутирует компресор, он работает на весь завод, и находится далеко от автоклава, на катором проводим эксперимент.
Сформулирую вопрос по другому. К какому устройству подходят провода от реле ПЛК. Каковы его характеристики (марка,ток, индуктивность, напряжение). Ранее вы сообщили, что используете:
"Пневмоклапана перелива, воды, воздуха и пара - Burkert тип 2000."
Просмотрел их pdf, куда подключать провода - не нашёл.
Используете ли Вы RC-цепочки в цепях коммутации?
К клапану идет еще пилотный клапан 6012Р, напряжение 220 в, катушка 4 вт
Rc-цепочки в цепях коммутации не используем
Индуктивность у катушки такого клапана будет не маленькой. как результат при включении/выключении будут очень большие помехи плюс и реле от такой нагрузки страдают. Поставьте RC-цепочку на клапана для уменьшения помех.
Подскажите, пожалуйста, как правильно подключить RC-цепочку к такому клапану, если он подключен к дискр. выходу ПЛК, подключение идёт фактически в разрыв цепи питания ~ 220 В, т.к. клапан питается от стандартной электросети. Т.е. ПЛК размыкает/замыкает цепь 220 В.
Параллельно соединению проводов в клапане от выхода ПЛК?
Yandex поможет
http://www.contravt.ru/?id=1667
Есть и в пром. испольнении: http://www.tfs.ru/item_catalog_13984.htm
Спасибо! Судя по первому рисунку делать надо как я и написал, т.е. параллельно клеммам на клапане.
Как ни странно искал в гугле RC-цепочки пром. исполнения, натыкался только на одни лабы по электронике
Ну а цепочка по второй ссылке вряд ли подойдёт, т.к. 6-24 В AC, вместо 220 В, вот эта - то, что нужно:
http://www.tfs.ru/item_catalog_13985.htm