    Добрый день, есть небольшой вопрос по ТРМ-151
    Имеются два одинаковых прибора с одинаковой конфигурацией, работающие по одинаковым программам, приборы управляют режимом отжига в печах через ттр шим сигналом.
    Один из приборов ведет себя нормально, ведет режим отжига почти очень nочно. А второй при выходе на уставки в шагах программы постоянно делает заброс и не держит стабильно температуру. Приборы настраивались абсолютно одинаково, коефициенты пид настраивались в автоматическом режиме. Что заметил: на приборе который ведет себя нормально, выходная мощность на цифровом индикаторе изменяется очень быстро как в большую так и в меньшую сторону , буквально каждую секунду-две, за счет чего видимо и достигается столь точное регулирование. А на втором приборе выдодная мощность меняется очень медленно, на 1 единицу
    в 10-20 сек. Видимо из за этого и происходят забросы и нестабильное
    удержание температуры, на обоих приборах "ограничение скрости
    изменения выходной мощности" установлено 0. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    22.03.2012
    Адрес
    Лермонтов
    Сообщений
    360

    По умолчанию

    А объекты у Вас одинаковые?
    Если считать ПИД-коэффициенты с одного прибора и перенести на другой?

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    08.01.2011
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    196

    По умолчанию

    ну во-первых у прибора, которого сильно скачет мощность, сигнал от термопары может идти с шумами (помехами). И прибор отрабатывает эти шумы резко понижая и повышая мощность. Это можно увидеть на индикаторе прибора. Если температура по табло изменяется не реально: на большую величину за короткое время (всё-таки печь - это инерционный объект), то это из-за шумов.

    во-вторых глянуть ПИД надо.. если в настройках пид закона зона пропорциональности очень маленькая (ну маленькая это примерно меньше 1-3), то это тоже может явиться причиной бросков..
    Последний раз редактировалось Doomnik; 10.08.2012 в 17:43.

  4. #4

    По умолчанию

    Печи немного не одинаковые, различие в мощности.