    МЭ110-224.1М, сетевые настройки ставлю на Modbus RTU и меняю адрес на 3, после снятия перемычки и подключении к ПЛК100, связи нет.
    Ставлю перемычку, соединяюсь на заводских параметрах, все на месте, и протокол и адрес.

    Версия прошивки 1.04

    Все настройки по сто раз проверены в конфигураторе ПЛК

    Поправка. Скорость выставлена 115200, в паре с МЭ работает МВ110-220-8АС на 2-м адресе, аналоговый модуль опрашивается ПЛК без проблем (правда всего один датчик 0-10В пока подключен)
    При том, что висит ошибка 81 по 3-му адресу. Переодически все же он опрашивается очень изредко и непонятно.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось melky; 08.08.2014 в 11:39.