Показано с 1 по 6 из 6

Тема: Подключение ИБП-60 к ОВЕН МОДУС 5620

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    04.11.2009
    Адрес
    Подольск
    Сообщений
    258

    По умолчанию Подключение ИБП-60 к ОВЕН МОДУС 5620

    Собственно желание следующее: завести сигнал "авария", выдаваемый ИБП-60 в умный дом на базе ОВЕН МОДУС, питаемый этим самым ИБП. Для чего есть условно подходящий модуль ввода дискретных сигналов МОДУС 5620.

    Исходное условие - крайне желательно не использовать кустарных методов: "да поставь 10 мОм в линию, да воткни пяток транзисторов", пайку и т.д., хотя есть подозрение, что без этого обойтись не получится... Цена вопроса в данному случае волнует в меньшей степени, нежели применение кустарных методов.

    Что читаем в документации на 5620:
    "подключаемые входные устройства – коммутационные устройства (контакты
    кнопок, выключателей, герконов, реле и т.п.);
    – датчики, имеющие на выходе
    транзистор p-n-p–типа с открытым
    коллектором;
    – дискретные сигналы 24 В."

    Что видим в документации на ИБП-60:
    из картинки следует, что транзистор имеем n-p-n-типа.

    Как быть?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Elka Посмотреть сообщение
    Собственно желание следующее: завести сигнал "авария", выдаваемый ИБП-60 в умный дом на базе ОВЕН МОДУС, питаемый этим самым ИБП. Для чего есть условно подходящий модуль ввода дискретных сигналов МОДУС 5620.

    Исходное условие - крайне желательно не использовать кустарных методов: "да поставь 10 мОм в линию, да воткни пяток транзисторов", пайку и т.д., хотя есть подозрение, что без этого обойтись не получится... Цена вопроса в данному случае волнует в меньшей степени, нежели применение кустарных методов.

    Что читаем в документации на 5620:
    "подключаемые входные устройства – коммутационные устройства (контакты
    кнопок, выключателей, герконов, реле и т.п.);
    – датчики, имеющие на выходе
    транзистор p-n-p–типа с открытым
    коллектором;
    – дискретные сигналы 24 В."

    Что видим в документации на ИБП-60:
    из картинки следует, что транзистор имеем n-p-n-типа.

    Как быть?
    Ну, Вы нашли проблему. У ИБП60Б-Д9-24 эмиттер и коллектор транзистора болтаются в воздухе. По этой причине транзистор можно извернуть как угодно. Если сами не сообразите, я Вам нарисую.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    04.11.2009
    Адрес
    Подольск
    Сообщений
    258

    По умолчанию

    Как-то так получается. Но боязно.
    Изображения Изображения

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    04.11.2009
    Адрес
    Подольск
    Сообщений
    258

    По умолчанию

    Кто-нибудь из гуру подтвердит мои догадки? Можно ли пробовать такое подключение, как изображено на картинке выше?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Elka Посмотреть сообщение
    Кто-нибудь из гуру подтвердит мои догадки? Можно ли пробовать такое подключение, как изображено на картинке выше?
    То что слева на картинке будет работать железно. Молодец, Elka, растешь на глазах. Дай ссылку (или лучше пришли в личку) на РЭ МОДУС 5620, а то я не нашел.
    Последний раз редактировалось IVM; 13.09.2012 в 20:45.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    04.11.2009
    Адрес
    Подольск
    Сообщений
    258

    По умолчанию

    Спасибо. РЭ вполне легально лежат вот тут: http://www.owen.ru/catalog/30069420

Похожие темы

  1. подключение энкодера к Plc овен
    от незарегистрированный в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 132
    Последнее сообщение: 18.11.2016, 20:56
  2. подключение приборов овен с помощью Moxa преобразователей
    от alex2010k в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.02.2011, 17:57
  3. подключение плк овен к Scada через Opc
    от ks-app в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.07.2010, 17:30
  4. подключение трм101 к овен плк по Rs485
    от незарегистрированный в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.01.2008, 08:49

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •