Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 31

Тема: Связь МСД200-ПЛК150

  1. #11

    По умолчанию

    Ну что никто не поможет в решении проблемы???Ну или хотя бы пришлите рабочие примеры для ПЛК и МСД200.

  2. #12

    По умолчанию

    Поможем! Обязательно перепрошейте МСД на версию 1.17 http://www.owen.ru/catalog и проверьте с ней. Ваш проект должен быть верный.
    Последний раз редактировалось Andrey V; 09.12.2016 в 13:44.

  3. #13

    По умолчанию

    откуда программу прошивки взять?

  4. #14

    По умолчанию

    и что занчит при помощи стандартного USB кабеля типа А-В???Это обычный кабель подключаю в разъем USB на МСД200??

  5. #15

    По умолчанию

    откуда программу прошивки взять?
    Прошивку взять со страницы http://www.owen.ru/catalog
    Прямая ссылка на прошивку: http://www.owen.ru/uploads/msd-200_117_fw.zip
    и что занчит при помощи стандартного USB кабеля типа А-В???Это обычный кабель подключаю в разъем USB на МСД200??
    Да. Разъем который на МСД, кабель типа А-В.
    Последний раз редактировалось Andrey V; 09.12.2016 в 13:44.

  6. #16

    По умолчанию

    Что-то ничего не поменялось.Выкладываю конфигурацию МСД 200 и ПЛК:
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	1.JPG 
Просмотров:	505 
Размер:	263.3 Кб 
ID:	6911   Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2.JPG 
Просмотров:	201 
Размер:	71.9 Кб 
ID:	6912  

  7. #17

    По умолчанию

    В результате получается так:
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	3.JPG 
Просмотров:	292 
Размер:	150.4 Кб 
ID:	6913  

  8. #18

    По умолчанию

    В каких случаях в столбец записывается "Нет".Или можете выложить какой нибудь рабочий пример.(Конфигурация ПЛК,конфигурация МСД200)?

  9. #19

    По умолчанию

    Что не у кого нет рабочего варианта???)))

  10. #20
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,254

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
    Что-то ничего не поменялось.Выкладываю конфигурацию МСД 200 и ПЛК:
    ну если смотреть на рисунок МСД, то не совсем понятно,почему у Вас адресация регистров кратна четырем на REAL-ах и кратна двум на WORD-ах, непутайте нумерация идет по регистрам а не по байтам, хотя так и можно делать в общем случае

    Далее, не понятно что Вы хотели получить использовав 4 функцию модбас, эти регистры только для чтения, а у Вас переменные Perem1 и Perem2 пытаются туда записать

    МСД200 никогда еще в руках не было, но чуствую там и дальше есть "косяки"

Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Связь ПЛК63 и МСД200. Кто знает как?
    от MerlinLegacy в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 27.09.2013, 14:58
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.11.2010, 19:26
  3. не работает связь на новом плк150
    от gladkiynikita в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.08.2010, 08:55
  4. Связь ПЛК150 и СМИ1
    от Zulu в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 29.06.2009, 18:49
  5. Связь ПК+ПЛК150 через Builder
    от botanik в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.04.2009, 12:52

Ваши права