Показано с 1 по 3 из 3

Тема: плк150,ип320

  1. #1

    По умолчанию плк150,ип320

    плк150(slave) ип320(master)задача отображать и менять уставки в плк переменные(REAL) в конфигурации плк:Modbus(slave)->float...в панели адресация через один(т.к. 2 регистра)и вот если ставлю галочку(в конфигураторе ип 320)отображать: Float,тогда с адресацией все замечательно, с панели управляю чем хотел(в codesis наблюдается),но цифры не те что надо на экране. Если ставлю галочку(в конфигураторе ип 320)отображать: десятичные, то по адресам сдвиг большой, не те переменные реагирут в плк, и цифры тоже не те ,на экране...что не так делаю???
    Последний раз редактировалось rekbrjaaa; 27.02.2013 в 04:56.

  2. #2

    По умолчанию

    Рекомендую передавать как word\dword со сдвигом запятой.
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=13581

  3. #3

    По умолчанию

    заработало...в панели все адреса на 1 сдвинул.было 4х1 4х3 4х5... сейчас 4х2 4х4 4х6...
    Последний раз редактировалось rekbrjaaa; 01.03.2013 в 22:07.

Похожие темы

  1. Взаимодействие ПЛК150 и ИП320
    от kip в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.01.2011, 10:03
  2. странное поведение плк150 и ип320
    от hawk в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.10.2009, 12:47
  3. Время из ПЛК150 на ИП320
    от Vic в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.02.2009, 18:11