Тема: ПЛК150 и MasterScada

  1. #1

    По умолчанию ПЛК150 и MasterScada

    Итак.Нужна помощь в установке соединения ПЛК150 и МастерСкады.
    Что сделал:
    Скачал бесплатный Modbus Universal MasterOPC Server 32,установил,запустил.Добавил узел.IP задал айпишник контроллера,остальной не трогал.Добавил устройство адрес 1,больше ничего не менял.Добавил тег задал адрес 13(т.к. первые 12 адресов у меня уже занято под панель СП270).Поменял тип доступа ReadOnly остальное не менял.Сохраняю.Стартую.
    В конфигураторе ПЛК создал Master(slave).Я как понял Modbus Universal MasterOPC Server работает только в режиме мастер???
    Добавил переменную 2 bytes.Загрузил проект.
    Смотрю вкладку теги.Качество BAD.
    Пробывал сделать так.создал чистую конфигурацию ПЛК добавил мастер слейв,добавил переменную float и соответсвеннг\о поменял адрес с 13 на 0.И все пошло!Куда надо смотреть???

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
    Добавил тег задал адрес 13(т.к. первые 12 адресов у меня уже занято под панель СП270).
    То есть у вас два мастера?
    Тогда вам нужно добавить в PLC Configuration в Modbus (Slave) еще один TCP порт, например 503. И через этот порт обращаться к устройству через ОРС сервер.
    Ну и проверьте правильность адресов.
    Спасибо.

  3. #3

    По умолчанию

    а адресация сначала или продолжается?

  4. #4

    По умолчанию

    а так да 2 мастера

  5. #5

    По умолчанию

    Адресация будет точно такая же. В тот же модуль вы просто добавляете еще один порт.
    В Modbus[Fix] добавляете еще один "TCP", задаете у него например 503 порт. И в ОРС сервере обращаетесь по тому же IP адресу но по 503 порту.
    Спасибо.

  6. #6

    По умолчанию

    У меня 2 мастера, причем один(СП270)будет коннектиться через RS232,а Скада через ethernet.

  7. #7

    По умолчанию

    Значит какая то проблема в адресах - у ОВЕН адреса Modbus нужно самостоятельно вычислять. Помните что Float - это два регистра Modbus, и всегда должны начинаться с четного числа.
    Можно посмотреть по логу запросов, что именно отвечает прибор.
    Попробуйте опросить тот же адрес что и панель (то есть начните с нулевого).
    Спасибо.

  8. #8

    По умолчанию

    Смотрите у меня начинается адреса связанные с панелью СП270 с 0:
    идут сначала 8bit,8bit,8bit,8bit,8bit-это уже три адреса,начиная с 0.Т.е.8bit,8bit=0, 8bit,8bit = 1, 8bit=2.Потом идут переменные 2 bytes. У меня их 10.Т.е.последняя переменная на панели имеет адрес 12.

  9. #9

    По умолчанию

    А вы пробовали в ОРС попробовать опросить адрес 0?
    Посмотрите в логах запросов что устройство отвечает ОРС серверу.
    Спасибо.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    А вы пробовали в ОРС попробовать опросить адрес 0?
    Посмотрите в логах запросов что устройство отвечает ОРС серверу.
    адрес 0 пробывал опросить.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. MasterScada 3.2
    от ~Sergey~ в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 29.09.2015, 16:49
  2. MasterScada v3.1
    от AntonTrade в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.05.2012, 22:32
  3. MasterScada 2.4 и ТРМ 138
    от новичок в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 29.11.2009, 14:35
  4. MasterSCADA + МВА-8
    от __В__ в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.11.2007, 12:05
  5. ПЛК и MasterSCADA
    от МИХАИЛ в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 16.11.2007, 11:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •