Здравствуйте, у меня проблема, схема системы отопления на которую расчитан ТРМ32 известна, НО возможно ли его применить к системе в которой есть только прямой трубопровод и обратный, и ни каких теплообменников?

ЗЫ вобще то мы уже собрали такую систему, но не можем настроить на качественное регулирование. Все по порядку,
1) сначала на вход Тотопл. мы подали Тпрямой, а обратку на обратку есесно. Клапан стоит на подающем трубопроводе перед датчиком Тотопл. Начались проблемы, прямая вода поступая с ТЭЦ имеет температуру (допустим) выше уставки, клапан начинает сразу есесно закрываться, и все система отопления не выполняет свои непосредсвенные функции. А если поднять отопительный график то прибор просто тупо перестает регулировать Тотопл. и регулирует тока по графику Тзащиты. превышения обратки.

2) после этих не удачных эксперименов мы пошли на "обман" прибора, подали на вход для Тотопл. температуру Тобратки, раз уж по прямой регулировать не получается.
На вход Тобратки подали температуру Тотопл. и повысили до нельзя график защиты от превышения обратки, кароче просто по сути вырубили защиту от превышения температуры. Далее задали соответствующий график уставки, такой чтоб дельта Т была необходимой.
Но и тут не все гладка, если не сказать больше. Значится так, если Тобратки (реальной обратки, трубопровод), которую прибор считает Тотопл., опуститься ниже уставки то прибор начнет открывать клапан, но в силу проятяжонности отопительного контура (объект очень инертен), Тобратки тока через нескльно минут начнет расти, когда уже клапан давно открыт на полную и в систему гониться много кубов воды. Далее с ростом Тобратки прибор начинает закрывать клапан, он обратка растет (много кубов вошло в систему!), клапан уже закрыт, но обратка все равно растет (нескольно минут). Потом рост прекращяется, и медленно начинает падать, в это время в контуре т.к. циркуляции в системе нет, вода остыла еще больше, когда же наконец Тобратки опускается ниже уставки, клапан начинает открываться, но Тобратки продолжает падать, в контур поступает вода и она продавливает более холодную воду из контура, потом начинает снова расти и так доалее, вобщем колебания не утихают, дельта Т соответственно хреновый, и отапливаемое помещение плохо отпапливается, холодно там говорят


Вобщем подкинть кто че знает, может кто применял ТРМ32 в подобных системах прошу поделиться опытом.
И еще есть мысль применить ТРМ151, т.к. имхо в нем можно учесть инертность объекта! прокатит? как думаете граждане?