Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 22 из 22

Тема: modbus last error

  1. #21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Belletein Посмотреть сообщение
    Похожая проблема, частотники ПЧВ и модули ввода -вывода не хотят работать на одной шине RS-485. Хотя если раскидываю по разным всё ок. Контроллер ПЛК 110-24.30.Р
    110 старая или М02? согласующие резисторы применяли, при подключении на одну шину?

  2. #22

    По умолчанию

    Была такая же проблема по двум 485м портам, игрался с временами опроса, изменил минимальное время цикла в конфигурации с 1 на 10 мс и ПЛК перестал сыпать ошибку 81.
    2019-12-09_11-40-19.png