Показано с 1 по 6 из 6

Тема: Использование ПЛК160 для мониторинга

  1. #1

    По умолчанию Использование ПЛК160 для мониторинга

    Возможно ли в существующей локальной сети предприятия использовать для мониторинга ПЛК160 ? К концентраторам Cisco и роутерам без проблем подключаем коммуникационные процессоры SIMATIC и мониторинг реализован на Сименсовской SCADА (WinCC7). Для мониторинга котельных (сигнализация, опрос счётчиков, опрос датчиков температуры) использование SIMATIC дорогое удовольствие. Вот и присмотрели ПЛК160.
    Примерно 10 штук ПЛК на удалённых объектах, но доступ к общей сети имеется. Я так понимаю, что как вариант наиболее красивый - MasterScada+OPC-сервер+связь с ПЛК160 по TCP/IP протоколу? Будет работать такая конфигурация?

  2. #2
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,248

    По умолчанию

    а какие трудности с такой системой построения WinCC7 - драйвер модбасТСР - ПЛК160?

  3. #3

    По умолчанию

    Почему бы и нет только сеть правильно настройте. Создайте на коммутаторе дополнительный VLAN для работы с мониторингом.

  4. #4

    По умолчанию

    А какая максимальная длина витой пары от ПЛК160 до роутера? Интересуют конкретно ограничения для ОВЕН ПЛК160 по протоколу MODBUS TCP.

  5. #5

    По умолчанию

    Здравствуйте, Роки.
    Цитата Сообщение от rocky7 Посмотреть сообщение
    А какая максимальная длина витой пары от ПЛК160 до роутера? Интересуют конкретно ограничения для ОВЕН ПЛК160 по протоколу MODBUS TCP.
    Смотрим стандарт Ethernet
    по указанной ссылке читаем: "100BASE-T — общий термин для обозначения стандартов, использующих в качестве среды передачи данных витую пару. Длина сегмента до 100 метров. Включает в себя стандарты 100BASE-TX, 100BASE-T4 и 100BASE-T2."

    Вот вспомнил, что с помощью аналогичных изделий можно удлинить Ethernet до 300-500 метров. Подробнее читаем про PoE.
    Последний раз редактировалось Gans; 04.01.2013 в 13:11. Причина: Добави про PoE
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rocky7 Посмотреть сообщение
    А какая максимальная длина витой пары от ПЛК160 до роутера? Интересуют конкретно ограничения для ОВЕН ПЛК160 по протоколу MODBUS TCP.
    А сколько нужно по VDSL можно до 1.5КМ организовать. По радио Wi-Fi мой рекорд 3КМ.

Похожие темы

  1. Система удаленного мониторинга plccloud.pro
    от Mikhail Shvetsov в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 24.07.2013, 00:00
  2. Система мониторинга на базе ОВЕН
    от rocky7 в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.12.2012, 22:41
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.11.2011, 23:57
  4. ПЛК160
    от CEkip в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 07.02.2011, 11:34
  5. Использование АС4
    от alex_sinjawin в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.11.2009, 18:31

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •