Тема: Поддержание температуры. прошу помощи!!!!

  1. #11

    По умолчанию

    жекон, все зависит от точности настроек коэффициентов ПИД-регулятора. Тип корпуса на точность не влияет.

  2. #12

    По умолчанию

    Да, еще: будет ли мотор-редуктор сильно изменять скорость вращения в зависимости от нагрузки на ТЭНы? Если будет, как этого избежать?

    Т.к. для управления мотор-редуктора Вы используете частотник, изменения скорости (при небольшой просадке напряжения) не будет

    В общем, в силу своей необразованности в электротехнике прошу меня где-то поправить, а может какие-то приборы на схеме и заменить. А еще наверное защита какая-то нужна, мало-ли ТЭН на корпус замкнет, не дай Бог...

    Автомат защиты желательно с "В" характеристикойкой, на каждый ТЭН

    А так же разделить Тэны на "базовый" греет постоянно и регулируемый нагрев. Этим можно увеличить точность потдержания температуры

  3. #13
    Пользователь
    Регистрация
    10.04.2010
    Адрес
    Алтайский край,г.Рубцовск
    Сообщений
    964

    По умолчанию

    жекон, все зависит от точности настроек коэффициентов ПИД-регулятора. Тип корпуса на точность не влияет.
    Это я и имел в виду, не много не так выразился извиняюсь, человек пишет
    в силу своей необразованности в электротехнике
    а вы хотите его сразу на настройку ПИД-регулятора, еще помню как первый раз ТРМ-101 настраивал на пастеризаторе.

  4. #14

    По умолчанию

    Так ведь есть такая замечательная вещь как процедура автонастройки коэффициентов ПИД-регулятора.

  5. #15

    По умолчанию

    диапазон температур в камере в зависимости от потребности должен быть от 50 до 200 градусов, погрешность пусть все таки будет +-5,в угоду простоте и дешевизне. датчик не знаю какой. закрепить его, вернее их(2шт.) нужно под серединами блоков ТЭНов, но место установки для меня не очень критично. Так же и отверстия-агрегат-то мой- просверлю любого диаметра :-) Вот с длиной монтажной части проблема- знать бы, какие они бывают, выбрал бы из подходящих... Не искючено, что все-таки поставлю 9 ТЭНов- для равномерного распределения по фазам.
    Еще вопрос: правильно ли я понял, что ТЭНы нужно брать на 220V для такой схемы подключения? И подскажите пошагово, что и как должно подключаться, начиная от розетки? Что поделаешь, вроде руки из нужного места растут, ну не сложилась у меня дружба с электричеством.. :-) Может, кто-то полную схему проработает, со всеми названиями, характеристиками и проч. Много не смогу, но скажем на телефон сколько-нибудь денежек закину. Чтоб уже купить все комплектующие, провода и прочее, а электрик у меня выйдет из больницы, останется только денек поработать.
    Если кто-то согласен, я готов ответить на дополнительные вопросы.

  6. #16

    По умолчанию

    Тогда остановимся на 2ТРМ1. Для этого прибора уточните тип корпуса, все возможные модификации можно глянуть тут

    Длину монтажной части можно выбрать из стандартного ряда: 60,80,100,120,160,180,200,250,320,400,500,630,800, 1000,1250,1600,2000мм (для датчиков с коммутационной головкой)
    С конструктивным исполнением таких датчиков можно ознакомится тут
    Так же есть датчики с кабельным выводом, их модельный ряд: клик

    Определитесь с ТЭНами, на 220В или на 380В вы будете использовать (от этого зависит тип ТТР)?

    После окончательного утверждения всех компонентов системы попробую вам помочь со схемой подключения.

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от iz54 Посмотреть сообщение
    точность желательно +-1 градус, но допустимо +-5, температура одинаковая в туннеле, датчиков 2
    Недавно занимался термоупаковщиком, переделывал схему тоннеля.
    Точность будет все равно скакать, при прохождения продукта в тоннеле температура соответственно будет падать. Сделать два контура нагрева конечно интересно, но смысл я не вижу... Конечно лучше использовать U образные или спиральные ТЭНы, число их желательно кратно 3, напряжение питания 220В, схема подключения звезда. Также вы не говорили про вентилятор обдува, он просто необходим. Что касается датчиков температуры... лучше использовать 1 датчик и устанавливать его нужно на выходе продукта из тоннеля в левом или правом углу. Частотный преобразователь для транспортера нужен если нагрев не достаточен. Также использовать твердотельное реле дороговато, я бы взял просто пускатели. Можно даже было бы сделать 1 контур нагрева на два пускателя, на одном из пускателе приставка задержки включения. Использования двух контуров нагрева считаю бессмысленным занятием. Загрузил силовую схему для тоннеля. Если есть вопросы то можно дальше продолжить работу
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Смар1.jpg 
Просмотров:	245 
Размер:	34.7 Кб 
ID:	7731  

  8. #18

    По умолчанию

    При инженерном подходе к решению задачки Flicker совершенно прав. Насколько я понял продукт это ткань небольшой массы и малой теплопроводности. Отбор энергии от теплоносителя (тены) по двум каналам: от промежуточнй среды - воздух и и/к излучение от тенов. Следовательно для повышения эффективности (снижение потребления от сети и надлежащего прогрева поверхности при номинальной скорости) надо ставить отражающий экран над тенами и сделать по возможности замкнутую циркуляцию воздушной среды в объёме печи.Тогда можно с большей точностью регулировать темпратуру продукта по температуре воздуха на выходной части контура .
    Последний раз редактировалось Виктор Матвеевич; 11.01.2013 в 15:39.

  9. #19

    По умолчанию

    Использования двух контуров нагрева считаю бессмысленным занятием.

    Однако, на всех промышленных туннелях (немецком и др) используется такая или даже 3- контурная

  10. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Владимир Евдокимов Посмотреть сообщение
    на всех промышленных туннелях используется такая или даже 3-х контурная
    У нас на производстве 5 туннелей(один чешского производства) и везде 1 контур. Так вот в чешском: 1 контур(управление от одного регулятора) и 4 зоны нагрева. Если туннель один и там должны быть одинаковая температура по всей его длине, то незачем делать дополнительные контура. Ладно если было так в первом отделение туннеля требуется 50 градусов, во втором 200, -- то здесь конечно 2 контура.

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Поддержание температуры в помещении
    от tabolt в разделе Наши проекты
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 31.10.2012, 05:51
  2. Автоматическое поддержание температуры воздуха в здании.
    от Grumbler в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 30.06.2011, 17:08
  3. Поддержание температуры в цехе
    от lar в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 18.03.2011, 08:45
  4. трм12 и поддержание постоянной температуры
    от SAV в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 27.11.2010, 22:03
  5. прошу помощи
    от Сергей1987 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 12.07.2010, 18:08

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •