Тема: ТРМ138

  1. #1

    По умолчанию ТРМ138

    Подскажите пожалуйста какие параметры редактировать в приборе, что бы схема его работы была такая: прибор фиксирует температуру с термопар и при достижении температуры, к примеру, 120 градусов, прибор должен начать подавать выходной сигнал. Времени разбираться, увы, нету.

  2. #2

    По умолчанию

    Понятно, что нагрев идет независимо, ТРМ138 должен только фиксировать температуру и при достижения значения выдавать выходной сигнал.

  3. #3

    По умолчанию

    Удаляйте. Разобрался.

  4. #4

    По умолчанию

    Уважаемая тех. поддержка.
    Объясните пожалуйста вот такой момент,
    трм 138 работает в режиме вычисления разности d1-d2,d3-d4,
    d5-d6,необходимо при достижении данной разности, например 1,5 кгс/см2, чтобы сработало исполнительное устройство(выход релейный).Подскажите какую уставку надо выставить, и вообще работают ли какие либо уставки в режиме вычисления разности или это просто математическая операция без возможности управлять чем либо?

  5. #5

    По умолчанию

    Здравствуйте, уровень PL-2, указываете (например для первого канала) C.SP=1,5, HYST=0, AL.t=2, С.in=16. Для остальных соответственно меняете уставку и входной сигнал логического устройства.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

Похожие темы

  1. ТРМ138
    от SlavaDev503 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.11.2011, 16:10
  2. трм138
    от Толик в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 13.01.2010, 04:56
  3. ПИД ТРМ138
    от AlexRomanov в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 11.03.2009, 11:55
  4. ТРМ138
    от alex060670 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.10.2008, 09:57

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •