Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Подключение нагруки к ПЛК100-24.К-М

  1. #1

    По умолчанию Подключение нагруки к ПЛК100-24.К-М

    Уважаемые модераторы и пользователи! Подскажите,можно ли подключить к дискретным выходам ПЛК100-24.К(6 сдвоенных транзисторных ключа) источник питания 24В,гальванически не связанный с истоником питания ПЛК100,для коммутации нагрузок с током потребления более 150 мА по каждому выходу,и что такое "сдвоенный транзисторный ключ",т.е. можно ли им коммутировать две независимых(гальванически не связанных) нагрузки? Очень жду ответа!

  2. #2

    Thumbs up

    Более 150 мА транзисторные выхоода не скомутируют - сгорят - это ограничение самих встроенных транзисторных оптопар. Если Вы поставили блок питания, мощьности которого не хватает запитать сам контроллер и нагрузить все выхода на все 150 мА - необходимо поставить более мощьный блок питания.

    Сдвоенные транзисторные ключи - несовсем корректная формулировка. Все выхода абсолютно эдентичны и не зависимы друг от друга по логике управления (а только комутацией плюса от схемы прибора). В общем это значило только одно - на одно "выходное посадочное место" в ПЛК100 может быть размещено либо одно реле, либо 2 транзистора.

    Еще раз напомню - гальванически развязанные - реле. Транзисторные выходы между собой не развязаны - так как комутируются от одной линии в ПЛК.

  3. #3

    Question ПЛК100-24К-М

    Спасибо,Андрей! Т.о,если для питания нагрузок(это электромагнитные клапаны) использовать второй источник питания 24В(первый питает ПЛК и панель оператора ИП320),то у них надо соединять "плюсы"между собой и с "плюсом" ПЛК,тогда вторые концы нагрузок объединяются и подключаются к "минусу" второго источника,и этот "минус" не надо соединять с "минусом" питания ПЛК? И нужна ли защита выходных транзисторных ключей при их работе на индуктивную нагрузку(электромагнитные клапаны),а таже дополнительные меры по помехоустойчивости ПЛК от номех через вход питания 24В ПЛК ,возникающих при срабатывании эл-магн.клапанов?
    Последний раз редактировалось VLAD; 12.03.2008 в 13:38.

  4. #4

    Thumbs up

    НЕЛЬЗЯ подключать еще один блок питания ПЛК и объеденять их - необходимо увеличить мощьность основного блока питания

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •