Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 17 из 17

Тема: ПЛК-73, непонятки с портами

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kgsh82 Посмотреть сообщение
    На прошивке 2.16 подключал модули расширения на оба порта - специально, с целью проверить. Всё фурычило. В понедельник для успокоения совести проведу эксперимент ещё раз
    У вас какие порты в контроллере? 485 и 232? Если да, то вы работали с обоими портами одинаково, не было каких-то тонкостей?

  2. #12
    Пользователь
    Регистрация
    03.03.2008
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    238

    По умолчанию

    У меня 2 RS485. Тонкость в том, что бибка SysCom считает ошибочным номер 1 -го порта (0). Но всё работает. Есть одна платка ПИ73-4. В понедельник проверю как работает.

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kgsh82 Посмотреть сообщение
    У меня 2 RS485. Тонкость в том, что бибка SysCom считает ошибочным номер 1 -го порта (0). Но всё работает.
    Да, про порт 0 я в курсе. То есть работа с 485 ничем не отличается от работы с 232 интерфейсом? Не надо каких-то шаманских плясок с SysComSetSettingsEx?

  4. #14
    Пользователь
    Регистрация
    03.03.2008
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    238

    По умолчанию

    Различие сугубо на аппаратном уровне - программно одно и тоже.

  5. #15
    Пользователь
    Регистрация
    03.03.2008
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    238

    По умолчанию

    Проверил с МК110. Работают оба порта. Проверил на скорости 9600, 57600, 115200.
    ЗЫ: Проверял с платой ПИ73-5. К сожалению не могу проверить с ПИ73-4, так как по 232 подключать нечего, а преобразователя под рукой нет

  6. #16

    Angry

    Наверное у меня такая же лажа!
    ПЛК 73М.
    Прошивка последняя 2.16 11 10.
    Плата ПИ73 4.
    По ModBus отвечает и по RS232 и по RS485, А вот с библиотекой смс RS232 не работает.
    Если
    Код:
    		
    oport.Enable:=onoff;
    oport.PortBaudrate:=9600;
    oport.PortNum:=0;
    oport();
    то пишет что порт инвалид,но работает по rs 485,
    а если
    Код:
    		
    oport.Enable:=onoff;
    oport.PortBaudrate:=9600;
    oport.PortNum:=1;
    oport();
    то открывается порт COM1 и библиотека пытается слать команы.
    А ОНИ НЕ ОТСЫЛАЮТСЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  7. #17

    По умолчанию

    Взял другую плату и все заработало!
    Может брак какой то попался.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. ПЛК100 пляска с портами TCP
    от S.A.D. в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.02.2013, 10:17
  2. Работа с портами. на языке ST
    от binaryman в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.01.2012, 01:45
  3. Непонятки с ТРМ138
    от Polluks в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.10.2011, 09:28
  4. Непонятки с TON
    от olegsv в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.06.2011, 19:27
  5. Как общаться с портами?
    от Лёха в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20.10.2008, 17:15

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •