Цитата Сообщение от ktotam Посмотреть сообщение
Рассмешили, спасибо за хорошее настроение.
А без хорошего настроения и работа в тягость.
А вообще для ведра воды 4КВт нагревателя это круто и проскочить за границу уставки вследствии инерционности очень легко. Особенно если нет расхода тепла.
Вообще у нас и на самогонные аппараты 101 ставят и прекрасно работает. Попробуйте поиграть настройками. Может покажусь банальным но:
1. Проверьте что у Вас именно в режиме ПИД а не в 2 позиционном.
2. Отключите режим быстрого выхода на уставку.
3. Убедитесь, что стоит режим нагревателя а не холодильника.
4. Попробуйте изменить период следования импульсов.
5. Попробуйте сделать ограничение выходного сигнала. Греть будет медленней, но за уставку не так будет выскакивать.
Вообще, насколько критичен перегрев? И какой допуск по температуре от уставки?
С уважением.