Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 19 из 19

Тема: Проект вентиляции

  1. #11
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Может рассмотреть вариант работы частотников от одного датчика приточки.
    Просто задавая поправочные коэф. для приточки и вытяжки.
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)

  2. #12

    По умолчанию

    Нельзя. Датчик приточки всегда будет показывать одно значение, за счет изменения скорости приточного вентилятора.

  3. #13
    Пользователь
    Регистрация
    19.11.2011
    Адрес
    г. Белгород
    Сообщений
    357

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Тогда начнем с азов.
    Очень хорошо. Мне подходит вариант 2. Уж очень он похож на то, что я в вопросе написал. Давайте уточним некоторые моменты.

    Настроить общий проектный расход воздуха частотником, зафиксировать давление в приточке и заставить ЧП держать именно это давление.
    1. То есть включаем все комнаты и настраиваем требуемый расход в каждую комнату, при этом в распределителе должно быть заданное давление. Для этого ЧП поддерживает давление по датчику 0-10В в распределителе. Фиксируем частоту ЧП - это будет максимальная рабочая частота для приточного вентилятора. Расход 100%. Так?

    Отбить всю приточную систему.
    2. Не понял термин "отбить".

    3. составляем график зависимости расхода и частоты ЧП притока и график зависимости расхода от частоты ЧП вытяжки. Я же могу сделать расход в процентах от максимального? Скажем был расход 100% частота 50 Гц - это первая точка графика. Сразу же настраиваем расход вытяжки, там частота может быть другой, к примеру 48 Гц. Делим 48 на 50 - получаем коэффициент для этой точки. Я правильно рассуждаю? Закрыли заслонку одной комнаты, получили расход 90%, частота при этом стала 46 ГЦ - это вторая точка графика. И так составляем график выключая по очереди все комнаты.

    Провести линейную интерполяцию, найти коэффициенты.
    Настроить выход ЧП притока на ток, пропорциональный частоте притока.
    Настроить регулировку скорости ЧП вытяжки по аналоговому входу в соответствии с полученными коэффициентами.
    Соединить аналоговый выход ЧП притока с аналоговым входом ЧП вытяжки.
    4. Так если соединить аналоговый выход ЧП притока с аналоговым входом ЧП вытяжки, тогда как быть с линейной интерполяцией и коэффициентами. Тут наверное ПЛК нужен. Или можно без него обойтись и все это в частотнике реализовать?

    5. В итоге на аналоговый вход ЧП вытяжки мы должны получить:

    частота ЧП приточки * коэффициент, вычисленный с помощью графика.

  4. #14

    По умолчанию

    1, 2 - отбить - значит обеспечить настройку расходов воздуха по всей системе. Вы понимаете, что начинать надо с вентмашины, и она должна быть максимально "зажата" (в данном случае - ЧП), а распредсистема и анемостаты - максимально открыты?

  5. #15
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,649

    По умолчанию

    Нельзя проще одним частотником (приточным) управлять вторым (вытяжным) ?
    Приточка всегда должна быть чуть мощнее вытяжки в целом, не все же помещения у автора мокрые...

    Ну или если вариант 2 необходим, тогда вытяжной ПЧ должен работать больше но от приточного, который в свою очередь меняет частоту в зависимости от датчиков помещений и т.д.

  6. #16
    Пользователь
    Регистрация
    19.11.2011
    Адрес
    г. Белгород
    Сообщений
    357

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Ну или если вариант 2 необходим, тогда вытяжной ПЧ должен работать больше но от приточного, который в свою очередь меняет частоту в зависимости от датчиков помещений и т.д.
    В своем первом вопросе я рассматривал этот вариант и даже формула в конце имеется. Но, как говорит уважаемый ASo, на практике зависимость частоты и расхода не совсем линейная. Поэтому и строим графики. Ну и чтобы двери можно было легко открыть/закрыть .

    Цитата Сообщение от ASo
    1, 2 - отбить - значит обеспечить настройку расходов воздуха по всей системе. Вы понимаете, что начинать надо с вентмашины, и она должна быть максимально "зажата" (в данном случае - ЧП), а распредсистема и анемостаты - максимально открыты?
    По первым двум пунктам все понятно. Максимальную частоту будем опытным путем подбирать.

    А как насчет остальных пунктов?

  7. #17

    По умолчанию

    Зачем опытным путем? У вас нет прибора для ихмерения расхода воздуха в канале и нет проекта с рассчетными данными?
    Остальное - примерно так. Делаем в максимальной точке и в нескольких промежуточных, вплоть до минимальной. Дальше - обычная линейная интерполяция.

  8. #18
    Пользователь
    Регистрация
    19.11.2011
    Адрес
    г. Белгород
    Сообщений
    357

    По умолчанию

    ASo, спасибо большое, Вы мне очень помогли.

  9. #19

    По умолчанию

    эх если бы еще выложил бы то что получилось на прке. цены бы этому сообщению
    не было бы.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. алгоритм работы вентиляции
    от Keldish в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.02.2016, 10:57
  2. Выбор ПЛК для системы вентиляции.
    от uJIb9IHAWK в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.08.2015, 12:52
  3. ТРМ 133 в системе вентиляции
    от inovator в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 04.11.2011, 16:30
  4. Управление эл. калорифером приточной вентиляции
    от ALpm в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 01.04.2011, 01:36

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •