Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
Тогда начнем с азов.
Очень хорошо. Мне подходит вариант 2. Уж очень он похож на то, что я в вопросе написал. Давайте уточним некоторые моменты.

Настроить общий проектный расход воздуха частотником, зафиксировать давление в приточке и заставить ЧП держать именно это давление.
1. То есть включаем все комнаты и настраиваем требуемый расход в каждую комнату, при этом в распределителе должно быть заданное давление. Для этого ЧП поддерживает давление по датчику 0-10В в распределителе. Фиксируем частоту ЧП - это будет максимальная рабочая частота для приточного вентилятора. Расход 100%. Так?

Отбить всю приточную систему.
2. Не понял термин "отбить".

3. составляем график зависимости расхода и частоты ЧП притока и график зависимости расхода от частоты ЧП вытяжки. Я же могу сделать расход в процентах от максимального? Скажем был расход 100% частота 50 Гц - это первая точка графика. Сразу же настраиваем расход вытяжки, там частота может быть другой, к примеру 48 Гц. Делим 48 на 50 - получаем коэффициент для этой точки. Я правильно рассуждаю? Закрыли заслонку одной комнаты, получили расход 90%, частота при этом стала 46 ГЦ - это вторая точка графика. И так составляем график выключая по очереди все комнаты.

Провести линейную интерполяцию, найти коэффициенты.
Настроить выход ЧП притока на ток, пропорциональный частоте притока.
Настроить регулировку скорости ЧП вытяжки по аналоговому входу в соответствии с полученными коэффициентами.
Соединить аналоговый выход ЧП притока с аналоговым входом ЧП вытяжки.
4. Так если соединить аналоговый выход ЧП притока с аналоговым входом ЧП вытяжки, тогда как быть с линейной интерполяцией и коэффициентами. Тут наверное ПЛК нужен. Или можно без него обойтись и все это в частотнике реализовать?

5. В итоге на аналоговый вход ЧП вытяжки мы должны получить:

частота ЧП приточки * коэффициент, вычисленный с помощью графика.