Всем спасибо. Через RS-232 прописал в контроллер айпишник и маску для нашей сетки - езернет заработал. Напрямую же никак не хотел.
Всем спасибо. Через RS-232 прописал в контроллер айпишник и маску для нашей сетки - езернет заработал. Напрямую же никак не хотел.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Разумеется.
Точно такие же проблемы с ПЛК110-60, Win7 x32 - по usb или "запуск устройства невозможен", или "устройство неопознано". Один раз из десяти появляется ком-порт. Читал местные мануалы и советы.
Залить ничего в контроллер не могу - ошибка связи, производим отключение.
По езернету пинги идут, но так же ошибка связи.
На всех местных компьютерах нет ком-портов.
Добрый день.
Какая у вас модификация ПЛК?
Старая или новая?новыйстарый.png
По подключению к Ethernet есть видео урок.
https://www.youtube.com/watch?v=aKb9...MptpHA5ep0nrq5
Александр Андреевич Симонов
Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»
Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru
Модификация старая.
Само собой, я посмотрел этот урок. Настроил сеть на компе, подключил ПЛК - пинги идут. Но Codesys не может залогинится в ПЛК - ошибка связи.
ПЛК мне предоставил заказчик, т.е. я не могу на 146% быть уверен, что он исправен. Что и как я могу проверить ещё?
Самый простой способ - найти USB to COM преобразователь.
Можно, например, раздобыть ПК с windows XP
Существуют виртуальные машины; существуют дистрибутивы, работающие от флешек.
Так вот, на win XP usb драйвера должны встать без проблем.
Еще вариант: связаться с заказчиком, и узнать у него сетевые настройки (IP, маску сети и т.п.), установленные в вашем ПЛК.
Последний раз редактировалось A.Simonov; 01.08.2018 в 17:52.
Александр Андреевич Симонов
Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»
Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru
Windows 7 HP x32, CoDeSys v2.3.9.31.
ПЛК 110-24.60.К-М, выпущен 18.07.2017. Блок питания MW на 24В, новый.
Добыл usb-com адаптер на CH340. В свойствах порта установил 8n1, 115200. Запустил Содесис, создал новый пустой проект, выбрал таргет PLC110.60-M, указал номер ком-порта и скорость 115200.
Жму Online-Login. Оно думает и сообщает, что ошибка связи, сделан логаут.
Подключался в RS232 и RS232debug.
Что ещё можно попробовать сделать?
почитать документацию, например раздел 4.6
Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships
среди успешных людей я не встречала нытиков
Барбара Коркоран
Документацию прочитал.
„Communication error. Log-out has occurred“ (ошибка соединения. Связь с контроллером прервана).
Проверьте, включен ли контроллер и соответствуют ли параметры, установленные в 'Online'
'Communications parameters', параметрам контроллера (номер порта и скорость передачи (baud rate)).
Если вы используете удаленный Gateway server, то проверьте его параметры.
Я на 146% уверен, что на контроллер подано питание и что в свойствах ком-порта и в свойствах подключения в codesys указан верный номер ком-порта, 8n1, 115200.