Тема: Драйвер USB(ПЛК100) Windows 7 x64

  1. #41

    По умолчанию

    День добрый, нужен специалист для программирования ПЛК-100 (Вентиляция). Логика есть, надо запрограммировать и настроить. Санкт-Петербург. +79218473921 для связи.

  2. #42

    По умолчанию

    Остается порекомендовать найти компьютер и "железным" com-портом, и проделать на нем то же самое. Возможно, поменяв кабель. При таком количестве мусора у меня появляется определенное недоверие к вашему переходнику.

    Вот как -то так это должно выглядеть при нормальном обмене:


    DATAFLASH initialized successful

    Welcome to the OWEN program loader 1.3
    Kernel found...
    Loading kernel...
    Reseting...
    Checksum OK!
    Load PLC core...
    Main oscilator clock=15998976
    Processor clock=179988480
    Master clock=59996160
    Waiting for check power...
    Power status OK
    Initialization of Power control completed
    at 20080004, s=12
    Initialization of Timer0 completed
    Module Id=1 found
    Module Id=2 found
    Module Id=3 found
    Module Id=103 found
    Module Id=104 found
    Module Id=120 found
    Module Id=131 found
    Module Id=190 found
    Module Id=199 found
    Module Id=200 found
    Module Id=2000 found
    Module Id=2050 found
    Module Id=2051 found
    Module Id=2052 found
    Module Id=2053 found
    Module Id=2054 found
    Module Id=2055 found
    Module Id=2056 found
    Module Id=2057 found
    Module Id=2058 found
    Module Id=2059 found
    Module Id=2060 found
    Module Id=2061 found
    Module Id=2062 found
    Module Id=2063 found
    Module Id=2064 found
    Module Id=2065 found
    Module Id=201 found
    Module Id=202 found
    Module Id=203 found
    Module Id=210 found
    Module Id=2100 found
    Module Id=211 found
    Module Id=250 found
    Module Id=302 found
    Module Id=303 found
    Module Id=450 found
    Module Id=451 found
    Module Id=452 found
    Module Id=562 found
    Module Id=563 found
    Module Id=570 found
    Module Id=571 found
    Module Id=599 found
    Module Id=600 found
    Module Id=601 found
    Module Id=602 found
    Module Id=650 found
    Module Id=130 found
    Module Id=221 found
    Module Id=300 found
    Module Id=531 found
    Module Id=400 found
    Module Id=402 found
    Module Id=401 found
    Initialization of Timer5 completed
    Initialization of Timer4 completed
    Test Complited USB slot is present in PLC!!!
    Host is not connected
    Start init USB driver !!!
    Start init USB - Serial number OK.
    Initialization of USB device CDC completed
    Begin search and initialize I2C devices
    Check for adress 77 ...DEVICE FOUND!
    MCP9800 #0 OK!
    Check for adress 72 ...FAILED!
    Check for adress 6 ...DEVICE FOUND!
    PIC upper initialized!
    at 20080038, s=4
    Read Flash: .at 20080040, s=4
    at 20080048, s=4
    ...........................at 20080050, s=4
    .................................................. .......................
    DATAFLASH READ OK

    Flash read takes 3486 ms
    Start mounting FFS
    Flash check takes 3393 ms
    It is 3 bad blocks
    Mounting of FFS completed!
    Mounting takes 1060 ms
    Total size of filesystem is 3145728 bytes
    It is 5902 blocks
    It is 239 used blocks
    It is 3 bad blocks
    Maximum wear level is 193 times

    Reset status information.......................
    PLC was reset by power!

    Last run module Id =930422992
    Last post module Id =1706873670
    Total control code =-859849880
    Max cache utilisation =-214901571
    local_status =d6bf2bf8
    run_level =51
    Run levels stack: 4e ab 66 30 a1 67 75 99 24 1b 8a af fd b5 fc fe
    ................................................
    Slave Retain loaded
    at 200800dc, s=28
    PLC model MODEL PLC 110-60
    Binary VERSION 2.11.7
    Need Target version 2.10
    Compiled: 10:38:16 Jun 4 2010
    MAC 6A:77:00:21:07:0B
    IP 10.0.6.10
    GATE 10.0.6.1
    MASK 255.255.255.0
    PIC upper version is 14
    Licence unlimited

    Loading PLC core completed!

    Start CoDeSys initialization secuence
    Initialization of USB device CDC completed
    Special cable detected...
    Switch top RS to CoDeSys mode...

  3. #43
    Пользователь
    Регистрация
    30.07.2018
    Адрес
    Томск
    Сообщений
    16

    По умолчанию

    Вот я тоже думаю, что лог должен быть читаемый человеком, без искажённых символов.
    Но это уже в понедельник - второй комп с железным комом и с моим личным переходником, а не с конторским.
    Спасибо, граждане, за сочувствие. В понедельник продолжу изыскания.

  4. #44
    Пользователь
    Регистрация
    30.07.2018
    Адрес
    Томск
    Сообщений
    16

    По умолчанию

    Итак, притащил на работу свой usb-com адаптер.

    Подключаюсь к ПЛК, делаю PLCInfo, говорит вот это:
    PLC model MODEL PLC 110-60 Версия ПО метр: 2.0
    Binary VERSION 2.16.0
    Need Target version 2.10
    Compiled: 12:30:32 Nov 7 2016
    MAC 6A:77:00:FF:CF:8F
    IP 10.0.6.10
    GATE 10.0.6.1
    MASK 255.255.255.0
    PIC upper version is 15
    Licence unlimited


    Так же в логе загрузки пишут про бэд-блок во flash:
    10:14:30.736> DATAFLASH READ OK
    10:14:30.761> 59 ms
    10:14:30.761> Start mounting FFS
    10:14:30.736> FFS
    10:14:33.310> sh read takes 43Flash check takes 2573 ms
    10:14:33.310> It is 1 bad blocks
    10:14:33.490> Mounting of FFS completed!
    10:14:33.490> Mounting takes 182 ms
    10:14:33.532> It is 1 bad blocks
    10:14:33.544> =bc0
    10:14:33.544> run_level =1
    10:14:33.563> ...........................
    10:14:33.563> at 200800a0, s=28
    10:14:33.544> 0800a0, s=28
    10:14:33.544> ck: ff ff ff ff ff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


    Наверное, мой usb-com более вменяемый, чем конторский, но всё равно что-то где-то глючит:
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось lzb; 06.08.2018 в 06:16.

  5. #45

    По умолчанию

    Используйте обычный hyperterminal и правильный шрифт (с русскими буквами)
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  6. #46
    Пользователь
    Регистрация
    30.07.2018
    Адрес
    Томск
    Сообщений
    16

    По умолчанию

    Подключил к ПК с аппаратным ком-портом, общение сразу заладилось Вот что хардварь животворящий делает!

    Граждане более опытные, скажите пожалуйста, что там такое FAILED и что делать с "1 bad block"?
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg failed.jpg (35.1 Кб, Просмотров: 21)

  7. #47

    По умолчанию

    Ни в том, ни в другом нет ничего страшного. Возможно, что загрузчик универсальный и сканирует все возможные устройства на шине, а у данной модели контроллера этого устройства просто нет. У меня в логе то же самое. Bad блок во flash памяти - ну и хрен бы с ним, если он один и никаких признаков дальнейшей деградации нет. Так что мучайте свой контроллер дальше, слухи о его смерти явно преувеличены.

  8. #48

    По умолчанию

    Ребята мозг сломан напрочь!!

    ПЛК100-Р-М. новый! не пользованный лежал на полке год.
    подключаю к ПК с Windows 7 Prof 64bit service pack 1

    по езернету.

    на ПК
    айпи 10.0.6.9
    маска 255.255.0.0
    шлюз 10.0.6.1

    пинг на 10.0.6.10 - идет!!
    в ПО IP Advanced Scaner в сети только два устройства: 10.0.6.9 и 10.0.6.10


    в ПО EasyWorkPLC : на 10.0.6.10 Ошибка связи
    в ПО CoDeSys: на 10.0.6.10 Ошибка связи (#0)



    по USB
    кабель длиной 1.2м

    драйвер не уставится!! Unckown Device


    по RS232 - родной кабель от ПЛК + переходник COM-USB Orion
    дрова встали на переходник нормально Virtual COM 7

    в ПО EasyWorkPLC : на COM7 Ошибка связи
    в ПО CoDeSys: на COM7 Ошибка связи

    видео на ютубе посмотрел на 3 раза и делал пошагово

    бумажный мануал почитал

  9. #49
    Пользователь
    Регистрация
    09.10.2014
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    735

    По умолчанию

    Если напрямую без роутера сетевым шнуром соединяете ПЛК и ПК, то на ПК шлюзом поставьте 10.0.6.10
    Но лучше хотя бы через свитч подключать, чисто из своей практики, личное мнение.

  10. #50

    По умолчанию

    1.пробовал на напрямую
    2.пробовал через хаб


    шлюз пробовал:
    10.0.6.1
    10.0.6.9
    10.0.6.10


    результат отрицательный

Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. драйвер USB для плк100
    от Максим_88 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 14.11.2023, 11:09
  2. USB драйвер на ПЛК 110-60
    от ОлегИлющенко в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 04.06.2023, 13:10
  3. драйвер Delphi
    от AntoNechayuk в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 247
    Последнее сообщение: 03.06.2016, 18:35
  4. АС4 и Windows 7
    от hilih в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 28.05.2010, 10:45
  5. OPC драйвер для приборов с RS485 и Службы Windows
    от незарегистрированный в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 23.11.2007, 14:10

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •