ТРМ 138 Р
Возник вопрос, можно ли подключать к ТРМ 138 Р восемь ТЭНов ,выдержит ли нагрузку, нужно регулировать температуру в Сушке, мощность тэнов не знаю, знаю что максимальная температура нагрева 200 градусов. Или необходимо подключить тэны через пускатели которые будут запускаться ТРМом 138 ?
-
У ТРМ138 выходные элементы Р выдерживают до 4А на 220В. Это максимум 800 Вт. Если мощность ТЭНов соответствует, то можно и на прямую, но в любом случае лучше через пускатели.