  1. #1141
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,612

    По умолчанию

    Скажите, появится ли новая линейка обновлённого ПЛК160?

  2. #1142

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    Скажите, появится ли новая линейка обновлённого ПЛК160?
    С ПЛК160 придется оставлять исходники заказчику. Так как он является средством измерения и должен проходить поверку каждые два года. Вот тут то могут и начаться приключения ...

  3. #1143
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,612

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от CEkip Посмотреть сообщение
    С ПЛК160 придется оставлять исходники заказчику. Так как он является средством измерения и должен проходить поверку каждые два года. Вот тут то могут и начаться приключения ...
    Если в договоре отведена сумма на разработку ПО то отдать так и так придётся. Если этого пункта нет то и ПО отдавать не надо. А стыковать ПЛК110 и модули расширения дороже выходит чем взять один 160ый.
    И у нас в городе вряд ли ПЛК могут поверить, только если отправлять куда-то, а этого делать не будут из-за полной остановки объекта.
    Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 30.06.2016 в 15:31.

  4. #1144

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    Если в договоре отведена сумма на разработку ПО то отдать так и так придётся. Если этого пункта нет то и ПО отдавать не надо. А стыковать ПЛК110 и модули расширения дороже выходит чем взять один 160ый.
    И у нас в городе вряд ли ПЛК могут поверить, только если отправлять куда-то, а этого делать не будут из-за полной остановки объекта.
    на последних двух объектах вопрос о поверке ПЛК160 и аналоговых модулей ввода/вывода был первым. раньше тоже не заморачивался

  5. #1145

    По умолчанию

    Нами и нашими потребителями была замечена проблема обмена между ПЛК со 2 и 3-м Кодесисом посредством сетевых переменных (UDP).
    Удалось решить эту проблему.
    Для этого необходимо:
    1. Использовать NetVarUdp_LIB_V23.lib от 2009 года (не забываем перебилдить проект)
    2. На ПЛК с прошивками от 0.3.43 до 0.3.56 необходимо поменять порядок байт в номере порта (настройки сети сетевых переменных) - пример: 1202=0x04B2 в соотв. поле надо записать 45572=0xB204
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  6. #1146

    По умолчанию

    Владислав, а может вы приложите нужную библиотеку. Я у себя обнаружил только версию 2006 года.
    P.S. Я один из тех, кто пытал Вас, как этот обмен реализовать. В итоге уже сделал на ModBus TCP. Но на будущее пригодится.

  7. #1147

    По умолчанию

    На всякий случай выкладываю
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Филоненко Владислав; 09.09.2016 в 10:08.
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  8. #1148

    По умолчанию

    Доброго здоровья!
    Владислав у пользователя RV9WFJ была проблема:
    Имею ПЛК110-30.Р.М. [M02] прошивка m02v0.3.53. На чистом контроллере связь GateWay прекрасно устанавливается через TCP. Стоит в проект добавить "ModBus TCP Slave как к контроллеру больше не подключиться из CoDeSys по Ethernet. "
    Пожалуйста выложите прошивку 0.3.43. Она должна снять эту проблему. Мне прошивка тоже нужна. Жаль что ее нельзя скачать из ПЛК. Такой ПЛК у меня есть.

  9. #1149
    Пользователь
    Регистрация
    12.07.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    884

    По умолчанию

    Добрый день!
    Пытаюсь считать с флешки серийный номер.
    Вроде считывает какие то значения, но что это за значения?
    Как их считать на компьютере?

    Информация о флешке:
    Volume: G:
    Controller: SSS 6691 B3
    Possible Memory Chip(s):
    Toshiba TC58NVG5D2ELA48
    Memory Type: MLC
    Flash ID: 98D79432 7654
    Flash CE: 1
    VID: 0951
    PID: 1625
    Manufacturer: Kingston
    Product: DT101 II
    Query Vendor ID: Kingston
    Query Product ID: DT101 II
    Query Product Revision: 1.00
    Physical Disk Capacity: 4002910208 Bytes
    Windows Disk Capacity: 3994988544 Bytes

    ПЛК выдает это:
    001CC0EC348C

    Серийный номер ПЛК в данный момент возможно как то получить?

  10. #1150

    По умолчанию

    Прочитайте заводские настройки, там есть серийник и многое другое.
    У флешек есть поле - серийный номер. это строка, которую заполняет (или не заполняет) производитель.
    Что в ней содержится, никак не стандартизовано, к сожалению
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

Страница 115 из 121 ПерваяПервая ... 1565105113114115116117 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. приобрел обновленный плк110
    от Ruffian в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.12.2009, 12:01

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •